22楼
楼板开洞组图这些作法确实做得相当精细了,我们应该向这个施工单位好好他学一学!感谢楼主向大家提供这些资料。
回复
23楼
暂且抛开对结构影响的讨论。
这种开洞方式令人大开眼界。俺以前开这种方孔,沿着四边钻一排小孔,取出中间部分。
回复
24楼
牛啊
开洞切割的那机器学名叫什么?以后没准我们也用得上。
好家伙,开出来外观效果就跟预留的一样,真棒!
我说的是外观啊,呵呵
我们开洞的方式和楼上说的方法一样
其实结构上开洞断筋之类的哪个工程没有?明面上没有,谁敢说暗地里就不断一根钢筋?
做得多了
也就没必要大惊小怪了!
一般的混凝土施工可没有那么精确的!
哪家施工单位打的结构就敢说柱子或者梁或者板的受力情况跟设计计算的分毫不差?
精确到几个牛顿,或者几个千牛?
当然了,能避免尽量避免,这样开洞,我看除了搞结构开孔这家之外其余谁都不愿意,
但是实在避免不了的话也没什么大不了的
找设计计算一下,大不了局部补强
回复
25楼
洞开的漂亮
回复
26楼
学到东西啊
回复
28楼
不错,抛开结构不说.洞开的挺好的.打洞孔的是否是水钻,国产的吗?
回复
29楼
想问一下,结构部分最后是如何验收的?还是验收后再做的?
回复
30楼
见识了~~~~~~~~
回复
31楼
施工的真是牛人啊,开了这么大个洞,设计和监理在哪里,结构都被破坏了,要做补强的。
回复
32楼
洞是开的不错,开的洞应局部加强,我以为只能用水钻沿边上开,这次长见识了
回复