采用用弹性假定与用刚性假定的计算模型时,会对配筋造成影响吗?
tu739119991
tu739119991 Lv.12
2014年08月06日 12:18:57
只看楼主

采用用弹性假定与用刚性假定的计算模型时,会对配筋造成影响吗?

采用用弹性假定与用刚性假定的计算模型时,会对配筋造成影响吗?
免费打赏
lly540682989
2014年08月07日 15:18:08
12楼
我们院里面都是没有用强制刚性楼板假设算位移,直接按弹性计算的,并且考虑双向地震和偶然偏心......
回复
蓝月1
2014年08月07日 16:11:33
13楼
配筋用弹性,位移用刚性。
回复
chaijf
2014年08月07日 16:28:57
14楼
关键要搞清楚PKPM里面的几个概念,同时还要搞清楚PKPM搜索刚性板的原则:
刚性板:面内无穷刚,面外无刚度
弹性板3:面内无穷刚,面外实际刚度
弹性板6:面内面外实际刚度
弹性膜:面内实际刚,面外无刚度
PKPM强制刚性板,会把一个标准层的板都认为是一块刚性板,别说开洞 计算两块板完全不连,都会认为是一块刚性板
非强制刚性板,那么会认为只要连在一起的板,哪怕一个节点共用,都会认为是同一块刚性板
也就是说,要完全反应结构实际,所有板指定为弹性板6,梁刚度放大设为1,但实际没人那么干的,12楼最多是没勾强制刚性板,几乎不可能有设计院会按照弹性板计算指标和配筋。不点强制刚性板,与采用弹性板还差很远。
根据PKPM的搜索原则,普通的房屋结构勾不勾强制刚性板假定对结构影响不大,但是对于那种无楼板的空洞标准层,或者有两块不相连的板的结构才会有影响。
如有不对的地方,欢迎指教。

回复
yyf289958616
2014年08月07日 16:51:54
15楼
刚醒板计算位移比,弹性板计算配筋
回复
ytg123456
2014年08月07日 17:17:02
16楼
tanxing弹性楼板算位移差异太大,不能代表整体位移,结果不可用,
回复
anfengyu
2014年08月07日 19:54:57
17楼
算侧移利用刚性楼板假定,这与计算简图的确定有关。现实中,梁与板之间是有相对转动的,也就是处于弹性状态而不是刚性状态,所以配筋需要用弹性假定。
回复
catcher1221
2014年08月07日 21:11:12
18楼


嗯,这个解释很到位,学习了
回复
mkvedsvuyi
2014年08月08日 00:12:59
19楼
算位移角时按刚性,才能按规范要求,衡量位移角大小。算配筋时,按实际情况。
回复
善金刚
2014年08月08日 08:25:56
20楼
每天进步一点点
回复
qingxin321
2014年09月01日 21:22:30
21楼
lihao0608 发表于 2014-8-6 16:48 不是算配筋用弹性吗?额额,说反了
回复