减压阀前后接入水泵接合器有说法吗?
sir
sir Lv.3
2004年12月01日 15:10:27
只看楼主

有一个工程,是从已有建筑消防给水系统中接出一个新的消火栓系统,(经过减压阀减压后接入)。现要为新系统设水泵接合器,请问大家,水泵接合器接在减压阀前与后有区别吗?

有一个工程,是从已有建筑消防给水系统中接出一个新的消火栓系统,(经过减压阀减压后接入)。现要为新系统设水泵接合器,请问大家,水泵接合器接在减压阀前与后有区别吗?
免费打赏
ybjhf
2004年12月01日 19:31:19
2楼
我也想知道这个问题!
回复
hjw965
2004年12月01日 20:07:08
3楼
这个问题,应该弄清设减压阀的目的。
回复
sir
2004年12月01日 22:06:08
4楼
是否有损害减压阀这一说?
回复
sir
2004年12月02日 18:04:33
5楼
我是楼主,大家请指教!
回复
luyanping666
2004年12月02日 18:56:23
6楼
我觉得应该没有问题
回复
ferry
2004年12月02日 19:56:44
7楼
如果你的水泵接合器是为新系统服务的,须在减压阀后串接止回阀,然后再接水泵接合器。否则水泵接合器供水时,减压阀后压力有可能超限,导致减压阀损坏。
回复

相关推荐