有一个工程,是从已有建筑消防给水系统中接出一个新的消火栓系统,(经过减压阀减压后接入)。现要为新系统设水泵接合器,请问大家,水泵接合器接在减压阀前与后有区别吗?
有一个工程,是从已有建筑消防给水系统中接出一个新的消火栓系统,(经过减压阀减压后接入)。现要为新系统设水泵接合器,请问大家,水泵接合器接在减压阀前与后有区别吗?
2楼
我也想知道这个问题!
回复
3楼
这个问题,应该弄清设减压阀的目的。
回复
4楼
是否有损害减压阀这一说?
回复
5楼
我是楼主,大家请指教!
回复
6楼
我觉得应该没有问题
回复
7楼
如果你的水泵接合器是为新系统服务的,须在减压阀后串接止回阀,然后再接水泵接合器。否则水泵接合器供水时,减压阀后压力有可能超限,导致减压阀损坏。
回复