请教大家个问题,我现在有个10KV配电站,设置一面所用柜,但是没有交流屏和直流屏,那么我10KV的控制电源是直接从所用柜出呢还是再设置一个配电箱比较好?
请教大家个问题,我现在有个10KV配电站,设置一面所用柜,但是没有交流屏和直流屏,那么我10KV的控制电源是直接从所用柜出呢还是再设置一个配电箱比较好?
2楼
你这个高压有PT柜吗?
回复
3楼
进来学习学些!!
回复
4楼
不会,给你顶起
回复
5楼
所用电是个重要的控制保护电源,“所用柜”内有“所用变”吗?
除了所用变以外,所用柜内还有什么?
10KV柜子内部二次电源用直流还是交流?
是否装“配电箱”还得从所用柜内有什么说起,如果所用柜内已装有你想装在配电箱中的东西,则没必再装配电箱了,如果没装和想装已装不下了,则需装配电箱。
回复
6楼
路过学习了!!!
回复