请教各位:大家是怎么做来解决跨步电压的,我们单位的做法将一层地坪内的钢筋焊接成3mX3m的网格,但是好像目前只有我们单位是这么做的,所以想知道,大家是怎么个做法,
请教各位:大家是怎么做来解决跨步电压的,我们单位的做法将一层地坪内的钢筋焊接成3mX3m的网格,但是好像目前只有我们单位是这么做的,所以想知道,大家是怎么个做法,
2楼
如果是防雷的放跨步电压,这样做没用。可参见建筑物防雷设计规范。
如果是房间内的,本身已经有等电位联结,不需要再接网格了
回复
3楼
引下线 3 m范围内地表层的电阻率不小于 50 kΩm,或敷设 5 cm厚沥青层或 15 cm厚砾石层。 新版防雷规范写的很清楚的说
回复
4楼
freakly 发表于 2014-8-5 17:01 引下线 3 m范围内地表层的电阻率不小于 50 kΩm,或敷设 5 cm厚沥青层或 15 cm厚砾石层。 新版防雷规范写的 …防雷规范中防跨步电压有四种做法,你说的只是其中一种,
回复