坐等:地下室顶板填土未做疏水层,上面种植园林树木,请教如何处理
chencx502
chencx502 Lv.3
2014年08月05日 10:30:37
只看楼主

RT,地下室顶板上没有做疏水层,现在土已经填完了。园林施工单位反映如果没疏水层会造成园区土壤积水,影响植被生长。现请教各位大侠,这个是不是必须要做疏水层,如果必须要做,有什么补救的办法没有?回填土是粘土,已经回填压实,返工的话已经不是很现实了。坐等各位大侠支招。

RT,地下室顶板上没有做疏水层,现在土已经填完了。园林施工单位反映如果没疏水层会造成园区土壤积水,影响植被生长。
现请教各位大侠,这个是不是必须要做疏水层,如果必须要做,有什么补救的办法没有?回填土是粘土,已经回填压实,返工的话已经不是很现实了。
坐等各位大侠支招。
免费打赏
weibo_1407290006135
2014年08月12日 09:10:16
12楼
不直接接触土壤,使用自带排水灌溉容器系统种植,通过立体立体绿化形式也是一种办法。了解更多,www。sol888。com
回复
liuwencaiwxjxuan
2014年09月01日 10:05:55
13楼
学习了,这次是真的学习了,疏水层,土工布。
回复
lq5873565
2014年09月02日 16:04:24
14楼
1:根据现在场地的高差进行二次排水勘察与设计(定好排水方向,及排水方法)
2:与植物设计师沟通对局部地方的堆坡造型进行修改,出変更
回复
playboy1912
2014年09月02日 16:41:56
15楼
我最近跑的工地 他们甲方提供的图纸都没有滤水层 这个之前不提 施工单位后面麻烦
回复
郭达斯坦森
2014年09月02日 23:36:27
16楼
5楼还有图片阿!给力,学习学习。
回复
kv123
2014年10月01日 20:40:02
17楼
疏水层必须做,5楼的做法还不太适合你地下室顶板
回复
慢慢记住我
2014年10月16日 12:51:29
18楼
没有疏水层?也没有阻根层吧?你的地下室顶板一开始就不是按屋顶花园做的吧?
回复
王铜
2014年10月17日 08:01:08
19楼
:D隔埋排水管作引水 :( :( :L
回复
qq_1402966620418
2014年12月03日 10:35:17
20楼
补救方法:1、表面排水:增加明沟或盲管,尽量减少表面雨水进入深土层。2、增加地下室顶板上排水管网:开挖土方,增设盲管或PVC管打孔排水管网,并接入市政管网。