高层18F住宅,单元式住宅,防火间距问题
凌志
凌志 Lv.8
2014年08月04日 20:30:24
只看楼主

如题,高层18F,抗震设防九度区。图中的两户人家的凸窗,防火间距至少应该是多少啊?《高防》里面,5.2.2和6.1.1.2均有说明,可是,小生无法完全参透其中精妙,望各位大师指点一二,感激不尽。【本项目地处四川地区】

如题,高层18F,抗震设防九度区。
图中的两户人家的凸窗,防火间距至少应该是多少啊?
《高防》里面,5.2.2和6.1.1.2均有说明,可是,小生无法完全参透其中精妙,望各位大师指点一二,感激不尽。
【本项目地处四川地区】

QQ图片20140804202526.jpg

免费打赏
cwsj245003
2014年08月06日 15:13:31
13楼
想要更加稳水的话,把C轴线墙体加长做成防火墙应该就不会有问题了
回复
phanghui
2014年08月08日 08:45:47
14楼
学习了。。。。。。。
回复
vrvrvrw23
2014年08月08日 09:31:31
15楼
转角处要4米,否则两个窗都得是防火窗了
回复
lewie8688
2014年08月08日 11:06:23
16楼
楼上对了,转角4米,现在这样必须做防火窗
回复
多多987
2014年08月08日 14:50:33
17楼
我过来学习的
回复
damoguyuan
2014年08月08日 15:55:15
18楼
来学习下,不说话
回复
甲骨文
2014年08月08日 19:11:44
19楼
不错 学习学习
回复
甲骨文
2014年08月09日 09:17:47
20楼
不错 参考学习下
回复
huyongj
2014年08月09日 12:52:04
21楼
《住宅建筑规范》(全条文强规) 9.1.2 住宅建筑中相邻套房之间应采取防火分隔措施。条文说明:每个住户作为一个防火单元处理,这样“防火单元”怎么解读,估计要请消防部门的了,如是防火分区,那就要4米。
回复
王铜
2014年08月09日 17:08:27
22楼
学习消防。