为什么自动喷淋系统有些管段只连接一个喷头,却选用DN32的管径
为什么自动喷淋系统有些管段只连接一个喷头,却选用DN32的管径
2楼
喷头型号不同,标准喷头(K=80)连接管DN25可以,K=115以上的流量大,就得放大管径
回复
3楼
大口径喷头选择大的短管,还有可能就是系统阻力损失得原因。
回复
4楼
scorpio530521 发表于 2014-8-4 16:36 喷头型号不同,标准喷头(K=80)连接管DN25可以,K=115以上的流量大,就得放大管径好的,谢谢
回复
5楼
主要是流量的问题
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-8-5 06:54 大口径喷头选择大的短管,还有可能就是系统阻力损失得原因。对的,这个我也考虑过
回复