一个体育场 被南北走向的排洪渠截断为东西两块,东面地块需要设室外消火栓,西面地块用市政消火栓就行了,请问东侧为了组成室外消火栓环管,是增加一个水表还是把西面地块的给水管拉到东面呢?
一个体育场 被南北走向的排洪渠截断为东西两块,东面地块需要设室外消火栓,西面地块用市政消火栓就行了,请问东侧为了组成室外消火栓环管,是增加一个水表还是把西面地块的给水管拉到东面呢?
2楼
我想关键在于方案一和方案二接管处市政给水管供水可靠性有无区别?如方案一供水更可靠,则应考虑从方案一处接入;建议楼主再咨询一下当地消防主管部门。
回复
3楼
lufei 发表于 2014-8-4 13:15 我想关键在于方案一和方案二接管处市政给水管供水可靠性有无区别?如方案一供水更可靠,则应考虑从方案一处 …因为只是方案阶段,而且这个项目周围都是未开发的,连具体的市政资料都没有,是我们项目根据自己需求做管线设计,让市政配套;P
回复
4楼
如果是这样的话,建议楼主更要与消防部门沟通,因为这牵涉到消防水源能不能保证的问题。
回复
5楼
1、先确定室外消防用水量;
2、可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.2.7 条规定:室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
。。。。。。
回复