谁知道10kV电力电缆T型头那根较宽的地线的型号,额定电流啊?还有那根细的地线,型号和额定电流是多少呢?谢谢了

谁知道10kV电力电缆T型头那根较宽的地线的型号,额定电流啊?还有那根细的地线,型号和额定电流是多少呢?谢谢了
免费打赏
ji_love
2014年08月01日 19:40:31
2楼
我去,没有一个人知道的吗
回复
wboy8759
2014年08月01日 19:52:37
3楼
“10kV电力电缆T型头”?你是指电缆分接箱里的T接插头吧?较宽的铜编织线接铠带,较细的那根接屏蔽带。一般是随电缆头附件套装发货的。知道其额定载流量又有何含意呢?
回复
ji_love
2014年08月01日 19:59:49
4楼
wboy8759 发表于 2014-8-1 19:52 “10kV电力电缆T型头”?你是指电缆分接箱里的T接插头吧?较宽的铜编织线接铠带,较细的那根接屏蔽带。一般 …我知道是各接各的,但是现在我们这有这么一个情况,一个电缆T型头大地线断了以后,电缆头的小地线和断了的大地线均带有感应电,我想知道这两个地线的作用是什么
回复
wboy8759
2014年08月01日 21:52:19
5楼
湛蓝fly云飞扬 发表于 2014-8-1 19:59 我知道是各接各的,但是现在我们这有这么一个情况,一个电缆T型头大地线断了以后,电缆头的小地线和断了的 …“这两个地线的作用是什么”——一个屏蔽接地(屏蔽感应电磁场),一个保护接地。
回复
ji_love
2014年08月02日 16:14:06
6楼
wboy8759 发表于 2014-8-1 21:52 “这两个地线的作用是什么”——一个屏蔽接地(屏蔽感应电磁场),一个保护接地。哪个是保护接地?是那个T型头的细地线吗?那为什么大地线断了以后,小地线会打电火花呢?
回复
beida_energy
2014年08月03日 17:01:21
7楼
关注此话题!
我认为,当然是钢铠是接地,铜箔层是屏蔽啦。
打火是不是没有接好呢?
回复
ji_love
2014年08月03日 19:05:35
8楼
beida_energy 发表于 2014-8-3 17:01 关注此话题!我认为,当然是钢铠是接地,铜箔层是屏蔽啦。打火是不是没有接好呢?C相小地线与箱体接地排是有些接触不牢固。但是刚开始电缆投运 的时候就不存在此问题,大地线烧断以后就出现了
回复
天下唯吾曹孟德
2014年08月03日 21:17:38
9楼
在想是不是因为钢铠和屏蔽层连一起了。然后因为你钢铠接地断了,这边屏蔽层接地没做好导致的。