刚入门 正在自学中 求教室内消火栓的保护半径
qq_1406019837708
2014年07月31日 18:25:19
只看楼主

R=kLd+LsR:消火栓保护半径;k:水带弯曲折减系数,宜根据水带转弯数量取0.8~0.9;Ld:水龙带长度;Ls:水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。当水枪倾角为45°时,Ls=0.71SkSk:水枪充实水柱长度这是技术措施上的计算公式,施工图设计的时候R是不是直接按经验值取的25m? 貌似这个数据时按照水龙带长度25m算出来的,求教各位大神,希望知道各个参数是怎么取值的,住宅。

R=kLd+Ls
R:消火栓保护半径;k:水带弯曲折减系数,宜根据水带转弯数量取0.8~0.9;Ld:水龙带长度;Ls:水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。当水枪倾角为45°时,Ls=0.71Sk
Sk:水枪充实水柱长度

这是技术措施上的计算公式,施工图设计的时候R是不是直接按经验值取的25m? 貌似这个数据时按照水龙带长度25m算出来的,求教各位大神,希望知道各个参数是怎么取值的,住宅。
免费打赏
版专攻
2014年07月31日 22:27:13
2楼
规范规定的最小充实水柱长度为7m,0.8*25+0.71*7约=25米
回复
huangzhimin
2014年08月01日 08:47:58
3楼

可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.4.3 条(设计规定)室内消火栓的布置应符合下列规定:
。。。。。
5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;
6 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25m;
。。。。。。
(条文说明)5 消火栓的间距应经计算确定。为了防止布置不合理,保证灭火使用的可靠性,规定了消火栓的最大间距。高层厂房(仓库)、高架仓库、甲乙类厂房、设有空气调节系统的旅馆以及重要的公共建筑等火灾危险性大、发生火灾后易产生较严重后果的建筑物,其室内消火栓的间距不应超过30m。其他单层和多层建筑室内消火栓的间距可扩大到50m。
同一建筑物内应用统一规格的消火栓、水带和水枪,便于管理和使用。我国消防队使用的水带长度一般为20m,有的地区也采用25m长的室内消防水带,但如水带长度过长,则不便于灭火使用,故综合考虑要求建筑内设置的消防水带,其单根长度不应超过25m。
除特殊情况或经当地的公安消防机构同意外,每个消火栓处均应设置消火栓箱,并应在箱内放置消火栓、水带和水枪。消火栓箱宜采用在紧急情况下能方便开启或破坏的门,如玻璃门等,不应采用锁闭的封闭金属门等开启困难的箱门。
6 设置在乎屋顶上的屋顶消火栓,主要用以检查消防水泵运转状况以及消防人员检查该建筑物内消防供水设施的性能,以及扑救邻近建筑物的火灾。屋顶消火栓的数量一般可采用1个。寒冷地区可将其设置在顶层楼梯出口小间附近。


回复
qq_1406019837708
2014年08月01日 09:43:47
4楼
huangzhimin 发表于 2014-8-1 08:47 可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.4.3 条(设计规定)室内消火栓的布置应符合下列规定: …谢谢 以后会多注意规范后面的条文说明
回复
qq_1406019837708
2014年08月01日 09:59:53
5楼
nlp125 发表于 2014-7-31 22:27 规范规定的最小充实水柱长度为7m,0.8*25+0.71*7约=25米1.技术措施第7.1.3条第2款第14项水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库)、人防工程、车库和建筑高度不超过100m的高层建筑,不应小于10mnlp125你给出的7m是不是从这里来的?另外,2.《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)第8.1.3条室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m所以,(高层住宅)是不是可以0.8*25+0.71*10=27.1m,实际设计27m跟25m是不是没有什么差别?
回复
版专攻
2014年08月01日 10:33:26
6楼
柠檬025520 发表于 2014-8-1 09:59 1.技术措施第7.1.3条第2款第14项水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、层 …高层住宅,建议你考虑,从消火栓拉PL线(实际操作路线)至最远房间,不超过20m
回复
qq_1406019837708
2014年08月05日 09:44:19
7楼
nlp125 发表于 2014-8-1 10:33 高层住宅,建议你考虑,从消火栓拉PL线(实际操作路线)至最远房间,不超过20m那地下车库的消防栓距离是多少?
回复
版专攻
2014年08月05日 15:55:13
8楼
柠檬025520 发表于 2014-8-5 09:44 那地下车库的消防栓距离是多少?车库设计规范,消火栓间距不超过20m
回复
云飘飘
2014年08月06日 06:54:43
9楼
一是根据规范允许的消火栓间距,二是根据公式计算出来的保护半径。
回复

相关推荐

APP内打开