住宅进户线选择9千瓦,10平方BV线够吗
ht_chenyongjun
2014年07月31日 17:20:01
只看楼主

设计容量为9千瓦,进户线选10平方对吗

设计容量为9千瓦,进户线选10平方对吗
免费打赏
qq_1402650698578
2014年07月31日 17:23:27
2楼
本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-7-31 17:31 编辑

进户三相 还是 啥
回复
天天向上1888
2014年07月31日 17:24:29
3楼
9KW取Kx=1 计算电流45.45A 10平方BV铜线的小了。
回复
qq_1405390263260
2014年07月31日 17:27:59
4楼
太小了、、、、、、、、
回复
qq_1405390263260
2014年07月31日 17:30:36
5楼
xiaofem 发表于 2014-7-31 17:24 9KW取Kx=1 计算电流45.45A 10平方BV铜线的小了。你的计算电流不对吧
回复
天天向上1888
2014年07月31日 17:41:35
6楼
:(不对吗? 按功率因数取0.9算的
回复
winter20102011
2014年07月31日 19:11:38
7楼
计算电流约45A,10平方小点了,推荐单相进线选3x16吧。
回复
xieengineer
2014年07月31日 21:11:20
8楼
三相进线够,单相进线还是用16mm2的BV线。
回复
注册电气师
2014年07月31日 21:34:10
9楼
xiaole!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
云飘飘
2014年08月01日 07:06:31
10楼
可以采用YJV电缆进线,还有当地供电导则会给出最小导线截面。
回复
pluliang
2014年08月01日 07:28:43
11楼
小了,不过也勉强用,谁家也不能满负载用。不过16的更稳妥一些。
回复