为什么卫生间沉板就要8.0恒载,不沉就按一般楼板输?
royisme
royisme Lv.11
2014年07月31日 13:17:48
只看楼主

这是我们单位的个别习惯,还是说这其中有什么道理呢?

这是我们单位的个别习惯,还是说这其中有什么道理呢?
免费打赏
shiyangtm060708
2014年07月31日 14:58:40
2楼
同层排水,填充找平的荷载吧。。。。
回复
jinghai522521
2014年07月31日 15:05:17
3楼
卫生间都要单独降板,如果不是同层排水,坐便的话按照普通的荷载就行了,其余情况一般会大一点
回复
lly540682989
2014年07月31日 15:09:05
4楼
这个要看建筑做法吧,如果是砌砖上来回填的话,也要考虑相应荷载.....
回复
混混结构
2014年07月31日 15:21:45
5楼
考虑了找平荷载~~
回复
wsry988
2014年07月31日 15:47:18
6楼
8.0不是恒载而是活载,而且是用于公共卫生间的,详《全国民用建筑设计技术措施》,它实际上包含了填料及上的分隔墙的重量。若你在算恒载时考虑了填料及分隔墙的重量,那么活载只需按《荷载》规范要求输入2.5就可以了。
回复
八点八十八分
2014年07月31日 15:58:44
7楼
在降板后,会做找平回填的!
回复
nszaiplt1314
2014年07月31日 16:56:46
8楼
手算。。。 回填材料容重 算出荷载
回复
royisme
2014年08月01日 09:10:44
9楼
:D谢谢各位,昨天问了一下

降板是为了方便卫生间管道铺设,我们院习惯是降400,铺好管后用混凝土填平,那8.0恒载就是混凝土的重量

现在理解了
回复
小朱123
2014年08月01日 09:29:06
10楼
学习学习!!!
回复
qq_1403666850906
2014年08月04日 09:10:11
11楼
学习学习........
回复

相关推荐