村道只有两米宽,预定开挖面是1.2m.两边都是楼房,污水管225管径使用700的检查井,现在要水平铺设一根300的雨水管,两者的间距应该设计为多少,如有必要措施,具体怎么做
村道只有两米宽,预定开挖面是1.2m.两边都是楼房,污水管225管径使用700的检查井,现在要水平铺设一根300的雨水管,两者的间距应该设计为多少,如有必要措施,具体怎么做
12楼
这个情况要想雨污水检查井基础全部在道路范围内又不与雨污水管冲突是不可能的,φ700检查井基础不算工作面也得1280。按照管线施工300工作面控制的话,雨污水管在道路中心线两侧540处,检查井最外出在道路边缘外180
回复
13楼
雨污水检查井肯定要错开布置
回复
14楼
9楼是个办法,但是如何防臭和夏天蚊虫,这个可以加防臭的箅子,另外就必须加强管养,不过看你上面写得情况,呵呵~
回复
15楼
学习了,感觉很拙计
回复
16楼
雨污分流,采用D160的排水管,水力坡度放到0.005.
回复
17楼
这么窄的路得话,污水管到建筑物的距离可以满足么?上下敷设可以考虑,保证交叉时的垂直距离就好了
回复
18楼
污水管与雨水管的距离规范没有明确要求,只要能施工就行,至于检查井不必考虑,井壁也可以压在管道上,管道也可以从井内通过。
回复
19楼
这种项目一般不建议这么窄的路做雨水,雨水可以在路口或者是宽度较宽的地方设置雨水口收集,2m宽的路雨水和屋面落水不大;污水接化粪池可以用长的横管用大管道施工也可以。
回复
20楼
直接做一个管廊的吧。上面是雨水沟,下面是污水管,平面上错开。雨水管廊做好防水,,,实际上就平行敷设,也可以满足要求的。把两者的高程合理分布一下
回复
21楼
上下平衡敷设。。。。。。。。。
回复