给水管减压阀的设置问题
lxw19871128
2014年07月30日 16:38:02
只看楼主

1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.3.5.2条规定静水压力大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;2、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 第4.1.3规定分区内底层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa。我门这儿一直是按照1来设置减压阀,审图的从来没提过。但这次审图上海总公司看过后给提出来了"用户用水器具的水压>0.2MPa需要设减压措施"。

1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.3.5.2条规定静水压力大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
2、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 第4.1.3规定分区内底层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa。
我门这儿一直是按照1来设置减压阀,审图的从来没提过。但这次审图上海总公司看过后给提出来了"用户用水器具的水压>0.2MPa需要设减压措施"。
这两者参考哪个来设置减压装置呢?
坐等回帖
免费打赏
cillayfd
2014年07月30日 17:54:23
2楼
按2考虑是对的,

分区数增加,减压设备也增加了,

不知道这到底是节能了还是浪费了,

专家教授的智商有时候也是很让人捉急的,

出水量少了,人家不会多放一会水,洗一次衣服该用多少水还是多少水,冲一次厕所改用多少还是多少

洗个澡出水磨磨唧唧的,用户能愿意吗,脑残规定还得执行
回复
云飘飘
2014年07月31日 07:23:52
3楼
国家有个节水标准规范的,超过0.20MPa就要设置减压阀了。
回复
lxw19871128
2014年07月31日 08:32:28
4楼
《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 第4.1.3规定 如果按这条规定设置的话,6层或7层的多层住宅的太阳能只能采用阳台式的,屋顶的那种用不了了,0.2MPa的压力不足以从一层到屋面。这个又怎么解释?
还有既然选择上面的执行,那《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.3.5.2条规定岂不是费了,没用?
回复
lxw19871128
2014年08月01日 09:51:14
5楼
cillayfd 发表于 2014-7-30 17:54 按2考虑是对的,分区数增加,减压设备也增加了,设备倒没有增加多少,3层或4层共用一组减压阀就好
回复
貌似很忙
2014年08月04日 16:02:58
6楼
本帖最后由 貌似很忙 于 2014-8-4 16:04 编辑

按2设计,目的是为了节水,可每层或每隔几层设置减压阀减压,控制用户压力不超0.2
回复
lanz688
2014年08月08日 16:14:20
7楼
控制压力可以用LANZ恒压供水控制器,用户就可以放心了
回复

相关推荐

APP内打开