12楼
错了,是你的地线接地电阻是多少?
回复
13楼
不跳就出事了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
14楼
去掉漏保,换胶盖闸刀
回复
15楼
本身就是个伪命题!
任何时候,都不允许把地线(PE)线当作N线使用!
即严禁一相一地的用电方式。
回复
16楼
这是严重违规,解决办法是坚决纠正。
回复
17楼
谢谢大家的指导,问题已经解决了,换掉了漏电保护器
回复
18楼
楼上天解~~~~~~
回复
19楼
你这样做漏电保护是必跳的,无解,除非把零线引入,正规施工
回复
20楼
看看:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复