大家好,目前一个3kW水泵没做控制箱,直接用C65ND/3P 20A控制可以吗?会不会过载或者缺相烧毁呢?谢谢!
大家好,目前一个3kW水泵没做控制箱,直接用C65ND/3P 20A控制可以吗?会不会过载或者缺相烧毁呢?谢谢!
2楼
临时性短时凑合用可以。
回复
3楼
不频繁启动的是可以,但你所选断路器的额定电流不得大于电动机额定电流的1.25倍,否者出现你所说的过载、断相不会动作的可能性。
回复
4楼
老灰兔子 发表于 2014-7-29 21:22 不频繁启动的是可以,但你所选断路器的额定电流不得大于电动机额定电流的1.25倍,否者出现你所说的过载、断 …等这个微断跳闸,电机早烧了。
回复
5楼
电机烧了 微断也不跳闸
回复
6楼
亮化工程亮了 发表于 2014-7-30 09:21 电机烧了 微断也不跳闸请问为什么呢?大学没学好……
回复
7楼
yao987 发表于 2014-7-30 15:10 请问为什么呢?大学没学好……你算算电机额定电流再比较微断的电流你就明白了
回复
8楼
不会 20A已经用大了
回复
9楼
可以用,但缺相会烧坏电机(最好有控制柜—)
回复
10楼
leedongcheng 发表于 2014-7-29 21:46 等这个微断跳闸,电机早烧了。请问,选“断路器的额定电流不得大于电动机额定电流的1.25倍”,怎么会“等这个微断跳闸,电机早烧了”了呢?
回复
11楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2014-7-30 22:17 编辑 老灰兔子 发表于 2014-7-30 21:36 请问,选“断路器的额定电流不得大于电动机额定电流的1.25倍”,怎么会“等这个微断跳闸,电机早烧了” …很简单,微断以及普通塑壳断路器的过载保护动作特性与电动机定子绕组的过载特性不符,因此无法对电动机的过载进行有效保护,这可以通过将电动机定子绕组1.2倍额定电流与1.5倍额定电流下的温升时间特性与微断或者普通断路器的动作特性比较就可以很清楚的看出来。当然,不至于一次、二次就烧电机,除非电机本身的质量特别差。但这不代表断路器起到了有效的保护作用,当微断因过载跳闸时,电动机本身实际已经承受了超过定额允许的短时过电流一段时间了,虽然不至于立刻“死亡”,伤了元气是肯定的了;停机冷一会再运行也没问题,但电动机不能算复活,顶多是一诈尸,至于能这么诈尸几次,就看电动机本身的质量如何了。
回复