生活贮水箱进水管、出水管管径问题
老西方
老西方 Lv.10
2014年07月29日 11:34:41
只看楼主

生活低位贮水池(箱)的进水管和出水管的管径是如何计算的? 规范上没有明确的计算方法。但是技术措施上给出了:水池(箱)的进、出水管应按其服务范围、对象、进出水方式等级算确定管径。这说的有点笼统,大家具体是怎么确定的额? 水池(箱)的溢流管管径一般比进水管大一级。 水池(箱)的泄水管管径比进水管管径小一级,但不得小雨50mm!

生活低位贮水池(箱)的进水管和出水管的管径是如何计算的?
规范上没有明确的计算方法。但是技术措施上给出了:水池(箱)的进、出水管应按其服务范围、对象、进出水方式等级算确定管径。这说的有点笼统,大家具体是怎么确定的额?
水池(箱)的溢流管管径一般比进水管大一级。
水池(箱)的泄水管管径比进水管管径小一级,但不得小雨50mm!

版专攻
2014年07月29日 13:12:17
2楼
水箱进水管应该是取一个值,然后根据用水量和有效容积等计算生活低位水池的容积,出水管应该是根据加压泵的吸水管大小来选,水泵吸水大小计算可参照规范。
回复
老西方
2014年07月29日 14:57:20
3楼
nlp125 发表于 2014-7-29 13:12 水箱进水管应该是取一个值,然后根据用水量和有效容积等计算生活低位水池的容积,出水管应该是根据加压泵的 …进水管的取值应该根据什么来取呢?是根据市政管网的管径来进行选取?
回复
huangzhimin
2014年07月29日 15:06:32
4楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003):

3. 7. 7 (设计规定)水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置,并应符合下列要求:
1 水池(箱)设置和管道布置应符合本规范第3.2.9~3.2.13条有关防止水质污染的规定;
2 进、出水管宜分别设置,并应采取防止短路的措施;
3 当利用城镇给水管网压力直接进水时,应设置自动水位控制阀,控制阀直径应与进水管管径相同,当采用直接作用式浮球阀时不宜少于两个,且进水管标高应一致;
4 当水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当一组水泵供给多个水箱进水时,在进水管上宜装设电讯号控制阀,由水位监控设备实现自动控制;
5 溢流管宜采用水平喇叭口集水;喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径。溢流管的管径,应按能排泄水塔(池、箱)的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级;
6 泄水管的管径,应按水池(箱)泄空时间和泄水受体排泄能力确定。当水池(箱)中的水不能以重力自流泄空时,应设置移动或固定的提升装置;
7 水塔、水池应设水位监视和溢流报警装置,水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心。

3.7.7(条文说明) 高位水箱的进、出水管不宜采用一条管,即进水管不能兼做出水配水管,这种配管方式会造成水箱内死水区大,尤其是当进水压力基本可满足用户水压要求,进入水箱的水很少时,箱内的水得不到更新(如利用市政水压供水的调节水箱,夏季水压不足,冬季水压已够),水质恶化。当然这种配管在进水管起端必须安装管道倒流防止器。否则就产生倒流污染,甚至箱内的水会流空,用户没水用。
由于直接作用式浮球阀出口是进水管断面40%,故需设置2个,且要求进水管标高一致,可避免2个浮球阀受浮力不一致而容易损坏漏水的现象。
由于城市给水管网直接供给调节水池(箱)时,只能利用池(箱)的水位控制其启闭,水位控制阀能实现其启闭自动化。但对由单台加压设备向单个调节水箱供水的情况,则由水箱的水位通过液位传感信号控制加压设备的启闭,不应在水箱进水管上设置水位控制阀,否则造成控制阀冲击振动而损坏。对于一组水泵同时供给多个水箱的供水工况,损坏几率较高的是与水箱进水管相同管径的直接作用式浮球阀,而应在每个水箱中设置水位传感器,通过水位监控仪实现水位自动控制。这类阀门有电磁先导水力控制阀、电动阀等,故在条文中不强调一定要用电动阀。
溢流管的溢流量是随溢流水位升高而增加,一般常规做法是溢流管比水箱进水管管径大一级,管顶采用喇叭口(1:1.5~1:2.0喇叭口)集水,是有明显的溢流堰的水流特性,然后经垂直管段后转弯穿池壁出池外。
水池(箱)泄水出路有室外雨水检查井、地下室排水沟(应间接排水)、屋面雨水天沟等,其排泄能力有大小,不能一视同仁。一般情况比进水管小一级管径,至少不应小于50mm。
当水池埋地较深,无法设置泄水管时,应采用潜水给水泵提升泄水。如配有水泵机组时,可利用增加水泵出水管管段接出泄水管的方法,工程中实为有效的办法。
在工程中由于自动水位控制阀失灵,水池(箱)溢水造成水资源浪费,特别是地下室的贮水池溢水造成财产损失的事故屡见不鲜。贮水构筑物设置水位监视、报警和控制仪器和设备很有必要,目前国内此类产品性能可靠,已广泛应用。地下有淹没可能的地下泵房,有的对水池的进水阀提出双重控制要求(如:先导阀采用浮球阀+电磁阀),同时,对泵房排水提出防淹没的排水能力要求。
报警水位与最高水位和溢流水位之间关系:报警水位应高出最高水位50mm左右,小水箱可小一些,大水箱可取大一些。报警水位距溢流水位一般约50mm,如进水管径大,进水流量大,报警后需人工关闭或电动关闭时,应给予紧急关闭的时间,一般报警水位距溢流水位250mm~300mm。
回复
版专攻
2014年07月29日 15:43:20
5楼
zhang459721146 发表于 2014-7-29 14:57 进水管的取值应该根据什么来取呢?是根据市政管网的管径来进行选取?应该是根据市政管网的管径和人家给你的开口来取值
回复
白白白门
2019年05月12日 12:39:46
6楼
贮水池的进水管,你可以查看标准图集S1。你从图集里面选贮水池的时候,贮水池参数就有进水管和出水管的管径。
回复

相关推荐

APP内打开