关于母线槽变容后保护问题
wm6318
wm6318 Lv.8
2014年07月29日 10:21:31
只看楼主

母线槽变容后一般需要另外加断路器做保护吗,大家一般都是怎么做的?望赐教。谢谢

母线槽变容后一般需要另外加断路器做保护吗,大家一般都是怎么做的?望赐教。谢谢
免费打赏
wm6318
2014年07月30日 10:09:25
2楼
求大侠。。。
回复
wm6318
2014年07月31日 11:14:08
3楼
求大侠。。。
回复
wm6318
2014年08月01日 16:06:52
4楼
没有人答复,呵呵
回复
ljabc168
2014年08月11日 10:01:47
5楼
母线槽变容后主要考虑两个方面的保护,1是短路保护,终端变容后的短路电流在终端产生故障时,能确保始端断路器能保护跳闸。2是过载保护,经过变容后的母线槽始端断路器是没法做到过载保护的,而母线槽是树干式供电,过载点通常以始端居多。所以考虑母线槽的变容必须要满足终端变容后始端断路器的短路保护能力,过载保护只能采取断路器或其他监控装置来满足了。
常规的母线槽变容主要有如下几个:
1.每级变容加装断路器,可实现多级变容,保护可靠,但相对成本太高,安装位置有限,性价比不高;
2.变容不超过3级,采用逐级变容的方法,可不加装断路器,缺点是过载无法有效监测;
3.每级变容后增加测温装置,当过载产生时,通过测温装置反馈过载信号,反馈信号可以作用于分闸或报警,可以多级变容。