关于卫生间隔墙的荷载问题
兼程
兼程 Lv.12
2014年07月28日 20:19:50
只看楼主

如图,因为设备原因,卫生间这里不能做梁。 那么这片单墙是下面输入虚梁,然后把梁荷载输到虚梁上;还是墙荷载折算到板上。 我认为折算到板上稍微合理些,因为板是双向手里,在墙底加筋不能确保荷载按这个集中力方式传递到梁上。 大家的看法和各自的做法是什么?

如图,因为设备原因,卫生间这里不能做梁。 那么这片单墙是下面输入虚梁,然后把梁荷载输到虚梁上;还是墙荷载折算到板上。 我认为折算到板上稍微合理些,因为板是双向手里,在墙底加筋不能确保荷载按这个集中力方式传递到梁上。 大家的看法和各自的做法是什么?

073$(ZJLTKH[%@OWW2]{{DI.jpg


5LSB)W_}XY%0@Z~E2~CB]QV.jpg

免费打赏
kaikaiisworking
2015年10月26日 09:44:29
32楼
感觉一般卫生间占比重很小的情况下,隔墙又是100,是不是附加最小是1有点大啊。
回复
huang53kg
2015年12月18日 09:22:13
33楼
把隔墙荷载等效成恒载均布,再在隔墙下加附加筋,2根14差不多,100厚的轻质墙不会太重。
----AST结构软件团队
回复
sddcx10000
2015年12月18日 10:45:52
34楼
活荷载,那部分加强钢筋就行了,没多大点事,别太依赖软件,要有思维
回复

相关推荐