看了一点朱总的几本书当中谈到的几个热点疑难问题
lsmqhln
lsmqhln Lv.12
2014年07月28日 16:20:41
只看楼主

翻了翻,看了一点朱总的几本书当中谈到的几个热点疑难问题,感觉不是太好。 一是这些问题由于规范编制者表述不清楚,不准确,几本规范说法不一样,这就留下了极大的想象空间。 他的观点仅仅是他个人的观点,是他个人对规范的理解,不能作为规范的标准解释。 他自己在书中也说道,有些问题在工程界有不同看法,有些大城市执行的地方规范就与国家规范不同。 二是他对规范中的有些条文也有不同看法,否定规范的做法,这就更加有问题了。



作为设计人员,我们是要拿出一个符合国家规范的设计,是在有问题时查结构的计算书、图纸能过关。


免费打赏
lsmqhln
2014年07月28日 16:26:53
2楼

比如说,结构的底层是哪一层?

没有地下室,就很清楚,---------最下面的哪一层。

都是地下室惹的祸!-------有了地下室,特别是有好几层地下室,哪一层是底层就有得争论了。
回复
lsmqhln
2014年07月28日 16:36:30
3楼


哪怕你去问规范的编制者,他也说不清楚,因为不是他一个人编的。

编制人加上审查人,几十人呢!都三、四十年了,出了四、五版了,还是不能把话讲清楚。

回复
linglongxubu
2014年07月28日 17:01:17
4楼
结构设计理论不不够成语,应有矛盾了,每人理解不同也很正常呢
回复
fengkuang2055
2014年07月28日 20:10:05
5楼
有道理的,我们就坚持
回复
博哥
2014年07月29日 09:10:10
6楼
每个人有每个人的理解,看自己了
回复
lengqi2009
2014年07月29日 09:23:23
7楼
我一直认为规范的底层就是上部结构的底层。
抗规6.1.3注:底层指计算嵌固端所在的层。嵌固端所的层也就首层(上部结构的底层)。
高规3.5.2-2中结构底部嵌固层(按PK官方人员解释也是首层)。
高规7.1.4也可以反映(地下室顶板作为嵌固部位时,底部加强区的高度从顶板算起,也即正负0开始算,也可以说从首层开始算。当结构嵌固部位位于地下一层底板或以下时,底部加强区的高度宜延伸到嵌固端,也是从(地下室顶板或者说正负0或者说首层)向下延伸到计算嵌固端。
高规8.1.3倾覆力矩判别也用的是结构首层(不管你有没地下室或者嵌固在哪里)。
仅为个人观点。欢迎讨论 :lol
回复
lgdong2011
2014年07月29日 09:30:34
8楼
曾经听一位专家说,书好出,跟出版社达成协议就可以出书;好的核心期刊论文不好发表,需过重重关卡。
个人建议大家学习,以规范为主,书为辅,各大期刊有关结构设计的论文作为补充学习。
回复
lsmqhln
2014年07月31日 11:48:21
9楼
dhw_henu2004 发表于 2014-7-29 09:30 曾经听一位专家说,书好出,跟出版社达成协议就可以出书;好的核心期刊论文不好发表,需过重重关卡。个人 …“大家学习,以规范为主,书为辅,各大期刊有关结构设计的论文作为补充学习。”1、规范 2、书籍 3、各大期刊有关结构设计的论文
回复
lsmqhln
2014年07月31日 11:58:48
10楼
lengqi2008 发表于 2014-7-29 09:23 我一直认为规范的底层就是上部结构的底层。抗规6.1.3注:底层指计算嵌固端所在的层。嵌固端所的层也就首层 …你的意思就是,不管有没有地下室,地面上的这层(首层)就是“底层”。 只要有地下室,地下室顶板就是嵌固端。
回复
lsmqhln
2014年07月31日 12:50:04
11楼
“抗规6.1.3注:底层指计算嵌固端所在的层。嵌固端所的层也就首层(上部结构的底层)。”


抗规6.1.3注:底层指计算嵌固端所在的层。--------这是规范说的

嵌固端所的层也就首层(上部结构的底层)。----------这不是规范说的,这是你说的

回复

相关推荐

APP内打开