万科A6版实测实量
qscvg123
qscvg123 Lv.6
2014年07月27日 16:08:34
来自于建筑施工
只看楼主

关于2014年使用 “实测实量”A6版进行季度工程质量、安全评估的通知 VKGC-TZ-2014-001 各区域、一线公司: 为进一步提高工程质量,鼓励使用“提高质量、提高效率、减少人工”的工艺工法,使项目管理常态化,交付出高质量的产品,集团工程管理部对2014年使用A6版“实测实量” 进行季度工程质量、安全评估工作通知如下: 一、 住宅项目“ 实测实量”

关于2014年使用 “实测实量”A6版进行季度工程质量、安全评估的通知
VKGC-TZ-2014-001
各区域、一线公司:
为进一步提高工程质量,鼓励使用“提高质量、提高效率、减少人工”的工艺工法,使项目管理常态化,交付出高质量的产品,集团工程管理部对2014年使用A6版“实测实量” 进行季度工程质量、安全评估工作通知如下:
一、 住宅项目“ 实测实量”
1.实测样本:抽取方式为电脑任意选取。每个标段选5套房,每个楼栋产生1套,当少于5栋时均衡抽取;当成绩偏差(房间综合最高分与最低分之差)大于3分时再以上述规则增加3套实测,当成绩偏差(房间综合最高分与最低分之差)仍大于2分时再以上述规则增加2套实测,此成绩为最终结果。
2.实测范围:室内、公共部位,实测点以目测的最差部位进行。
3.实测内容、部位、标准:
A6版-01表












实测内容
部位
主体标准
装饰标准
平整度
墙面
[0,8]mm
[0,4]mm
地面
目测:
无高低起伏
无压痕
木地板[0,3]mm
毛坯[0,4]mm
垂直度
[0,8]mm
[0,4]mm
方正度
房间
[0,10]mm
[0,8]mm
阴阳角
[0,4]mm
楼板厚度
[-5,8]mm
空鼓
墙面
没有空鼓
裂缝
墙面
没有开裂
渗漏
卫生间、外墙、外门窗
没有渗漏

敬于才华
2014年07月27日 17:45:45
3楼
评估还是根据规范允许偏差来进行的,只不过评估化成季度,是不是时间有点短了. 个人认为还是以样板间的标准来进行检查,评估,不过评估周期应该缩短。本人愚见请高手拍砖!
回复
黄小云
2014年07月28日 06:18:05
4楼
支持一下,赞一个。
回复
无间道
2014年07月28日 07:38:24
5楼
对施工员时必须掌握的基本知识。
回复
甲方施工员
2014年07月28日 08:54:16
6楼
楼主 给整个文件发出来吧 你不发 我一会发了啊
回复
chyw19900817
2014年08月04日 11:44:20
7楼
不错的资料,感谢分享
回复
cyj95566
2014年08月04日 19:47:11
8楼
不错的资料,感谢分享
回复
wuji5512
2014年08月13日 11:22:29
9楼
不错的好资料。
回复
by628315
2014年08月13日 22:00:03
10楼
实测实量搞死人 万科活不好干
回复
美wa521de香
2014年08月13日 22:23:16
11楼
我到目前为止,也只看到万科的a4标准,外公司人要拿到万科的东西也太难了,楼主多共享下,呵呵。。。。
回复
wqt007
2014年08月17日 17:22:12
12楼
实测实量很有必要!万科是到了个好头!这点值得鼓励!凡事就怕认真!只要认真了,总会做好的!
回复

相关推荐

APP内打开