三相空调配的是4线还是5线?
djb4119
djb4119 Lv.5
2004年12月01日 09:43:51
只看楼主

三相空调配的是4线还是5线? 前辈说是5线,他说三相空调有单相启动和三相启动2种方式。大家都是配几根? 谢谢

三相空调配的是4线还是5线? 前辈说是5线,他说三相空调有单相启动和三相启动2种方式。大家都是配几根? 谢谢
免费打赏
顺其自然8888
2004年12月02日 12:19:00
23楼
应该是5根,可以先配电至室外机,再随冷媒管返回室内机。通常三相空调的室内机内都有单相设备。
回复
大鼻山
2004年12月02日 12:19:51
24楼
五孔插座虽少,但国内(如江苏)已有生产;以前多是香港有产。
设计就要选用三相五孔插座(或断路器)及5线。
回复
huyj1980
2004年12月02日 12:28:06
25楼
我认为根据TT系统还是TN系统来定的.
回复
李兴龙机电科技
2004年12月02日 14:23:15
26楼
5.
因为:1.三相柜式空调随货配套一根电缆,不带插头;
2.若只配4线,造成PE线和N线的混乱。漏电断路器宜误跳;
3.一般是将电源直接从配电箱引接,距离较远,可就地设PZ30小型箱,内设一只断路器;
4.上述情况,大家可以到商场和现场就地考察;
5.上述观点在我的一篇论文中,将在《建筑电气》发表,已经审稿完毕;
6.请大家看《建筑电气]》2003的2期,上海已经生产出三相悟空插座。
回复
李碧云
2004年12月02日 15:52:30
27楼
五孔插座少,是市场与设计脱接,反正图上标五根
回复
ppsay
2004年12月02日 16:05:03
28楼
和你所用的接地系统的类别有关,具体情况具体分析。
回复
城市边缘
2004年12月02日 17:06:51
29楼

TT系统也是需要接地线的,只是系统接地极和保护接地极分开,后面配线是一样的,所以不管是TT还是TN都是需要五线。
回复
why_cool
2004年12月02日 17:17:03
30楼
严重同意5根线!!!
PE线是必不可少的,
空调控制需要用到N线,室内机应该是单相的吧,所以N线也不可少的!
做法嘛,以前都是习惯放一相三相插座也不说几孔,
现在都是在适当位置留一接线盒或者注明五孔插座。

下次有机会问问厂家,三相空调买来时有五针插头吗?
大家谁知道?
回复
pujun-001
2004年12月03日 08:59:52
31楼
第 5 楼

5根,L1,2,3,PE线,N线.
回复
xinyou
2004年12月06日 23:42:52
32楼
我的设计都是配5线。
回复

相关推荐