小白问个等电位箱的问题,具体看图
nihao-2011
nihao-2011 Lv.6
2014年07月27日 07:37:03
只看楼主

本人正在学习电气施工,还请各位不要笑话,这个等电位箱的接地扁钢是不是应该与地圈梁中的钢筋焊接?这个接地扁钢是不是前期应该预埋,按规范说的接地电阻小于5欧,我们怎样检测呢?

本人正在学习电气施工,还请各位不要笑话,这个等电位箱的接地扁钢是不是应该与地圈梁中的钢筋焊接?这个接地扁钢是不是前期应该预埋,按规范说的接地电阻小于5欧,我们怎样检测呢?
beida_energy
2014年07月27日 09:04:37
2楼
你这个是个等电位箱,不一定非得焊到基础钢筋上,而是焊到MEB上,比如你在二层以上施工的话,就接不到基础上。
回复
hld_lhw
2014年07月27日 09:14:12
3楼
接地电阻测试仪
回复
nihao-2011
2014年07月27日 11:03:36
4楼
感谢坛友的热心回答,我们这个是单层建筑,我看到等电位箱子处前期没有预埋接地的构件,现场安装箱子时,切了一段扁钢进行了连接,但扁钢下部未与MEB连接也未与基础圈梁的钢筋连接,感觉做法不对,此等电位箱相当于摆设。
回复
張恆
2014年07月27日 11:41:57
5楼
接到层总等电位箱内
回复
beida_energy
2014年07月27日 20:50:16
6楼
nihao-2011 发表于 2014-7-27 11:03 感谢坛友的热心回答,我们这个是单层建筑,我看到等电位箱子处前期没有预埋接地的构件,现场安装箱子时,切 …如果是一层,那就不是大开挖了,那样你的基础钢筋就不会太适合。你恐怕要从新埋设接地极,然后用镀锌扁钢焊接这些接地极形成环形接地网络,这就是MEB。而且,根据设计,在装设等电位箱的地点应有焊接引上扁钢。
回复
ht_chenyongjun
2014年07月28日 10:37:58
7楼
建筑物防雷与设备共用接地电阻应为1欧姆,可以用接地电阻测试仪,若测冲击电阻就麻烦了
回复
ht_chenyongjun
2014年07月28日 10:39:51
8楼
预埋阶段应做,现在做有点晚了,可已提出索赔
回复
lqh808
2014年07月28日 11:11:44
9楼
你看下总等电位的图集,做法完全错误
1、引上的扁钢应该是2根,一根来自接地网,一根来自最近的避雷引下线。引出的联结点具体看设施,不小于16平方的铜芯软线,具体大小看设计。
2、扁钢与总等电位铜牌绝对不允许焊接,应用螺栓紧固。按要求需定期检测,这个时候需要断开联结。
回复
xjksjcsjy
2014年07月28日 11:27:51
10楼
感觉做的不对啊
回复
hzhsj
2014年07月29日 16:05:21
11楼
beida_energy 发表于 2014-7-27 09:04 你这个是个等电位箱,不一定非得焊到基础钢筋上,而是焊到MEB上,比如你在二层以上施工的话,就接不到基础上 …你能说这个“等电位箱”就不是“MEB”吗?
回复