关于条形基础的设计
在路上走着
2014年07月26日 21:21:31
只看楼主

最近做了一个多层的住宅小区,最下面做了一层的架空层,所以有个别的构造柱做的比较大,类似框架柱了,这时候做条形基础就出现了一个问题,如何确定条形基础的宽度,个人感觉软件直接读取的柱底反力与实际的反力值应该是差的有些大的,构造柱理想情况下是不参加工作的,所以应该是考虑砖墙的标准轴力来计算条形基础的宽度,但是软件又给出了构造柱的柱底反力,我问了下院里以前做过这种项目的同事,有以下二种做法,第一种在构造柱出配一个独立基础与旁边的砖墙下的条基相连,第二种直接加宽条基的宽度,个人比较倾向与第二种做法,但是第二种做法的验算存在一个问题,构造柱的影响范围是多大,是按刚性角扩散,还是可以整个条基平摊,如果是按刚性角扩散这个柱底反力本来就与实际相差很大,得出来的条形基础不是偏大很多?如果直接按整个条基分摊那会不会让结构偏于不安全?

最近做了一个多层的住宅小区,最下面做了一层的架空层,所以有个别的构造柱做的比较大,类似框架柱了,这时候做条形基础就出现了一个问题,如何确定条形基础的宽度,个人感觉软件直接读取的柱底反力与实际的反力值应该是差的有些大的,构造柱理想情况下是不参加工作的,所以应该是考虑砖墙的标准轴力来计算条形基础的宽度,但是软件又给出了构造柱的柱底反力,我问了下院里以前做过这种项目的同事,有以下二种做法,第一种在构造柱出配一个独立基础与旁边的砖墙下的条基相连,第二种直接加宽条基的宽度,个人比较倾向与第二种做法,但是第二种做法的验算存在一个问题,构造柱的影响范围是多大,是按刚性角扩散,还是可以整个条基平摊,如果是按刚性角扩散这个柱底反力本来就与实际相差很大,得出来的条形基础不是偏大很多?如果直接按整个条基分摊那会不会让结构偏于不安全?
大神们都是怎么考虑这个问题的?
免费打赏
在路上走着
2014年07月27日 12:44:48
2楼
发帖直接就沉了???
回复
夜幕将离
2014年07月27日 14:43:25
3楼
当构造柱参与工作了,那还叫构造柱吗?
构造柱的浇筑不能到梁底,需要留点空间等梁板浇筑完毕之后才填充的。
按这个施工顺序,是根本无法让构造柱参与承重吧。
回复
朝仓丨灬七濑
2014年07月27日 14:58:41
4楼
本帖最后由 朝仓丨灬七濑 于 2014-7-27 15:00 编辑

很好学习了
回复
在路上走着
2014年07月27日 15:04:47
5楼
夜幕将离 发表于 2014-7-27 14:43 当构造柱参与工作了,那还叫构造柱吗?构造柱的浇筑不能到梁底,需要留点空间等梁板浇筑完毕之后才填充的 …那这里怎么处理?你当读取的柱底反力为0 ??只考虑墙的标准轴力?
回复

相关推荐