求助.螺杆压缩机系统锤击现象
bingfengdadi
2014年07月26日 18:27:02
只看楼主

本帖最后由 bingfengdadi 于 2014-7-26 18:27 编辑 单位系统有单冻机.平板.速冻库各若干台.螺杆压缩机若干台.平时吸气压力在-0.05左右.氨泵供液.当某台或几台单冻机关闭供液半小时冲霜后.再次降温时.每次都是其中的正在使用的正常降温的一台平板.一台单冻机和一台速冻库发出很响的“咕咚”声.初步判断可能是液锤现象或气锤现象.有师傅给判断一下到底是怎么回事.原理是什么.怎样操作才能避免这种现象.因为这种现象和前段时间上海那起大事故的原因很像.心里很害怕.

本帖最后由 bingfengdadi 于 2014-7-26 18:27 编辑

单位系统有单冻机.平板.速冻库各若干台.螺杆压缩机若干台.平时吸气压力在-0.05左右.氨泵供液.当某台或几台单冻机关闭供液半小时冲霜后.再次降温时.每次都是其中的正在使用的正常降温的一台平板.一台单冻机和一台速冻库发出很响的“咕咚”声.初步判断可能是液锤现象或气锤现象.有师傅给判断一下到底是怎么回事.原理是什么.怎样操作才能避免这种现象.因为这种现象和前段时间上海那起大事故的原因很像.心里很害怕.
免费打赏
pong052869
2014年07月26日 22:32:50
2楼
你需要看水流是否足够,量度超冷温度是否正常,液体回压缩机好多是彭脹閥控制不良。
回复
bingfengdadi
2014年07月29日 10:29:12
3楼
我说的是冲完霜后.再次降温时包着保温层的管道发出的声音
回复

相关推荐