设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓
lzhen222
lzhen222 Lv.8
2014年07月25日 15:33:21
只看楼主

8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。这条规范如何理解?例如底商业网点的多层住宅,设置了消火栓保护商业网点,住宅部分需要设置吗?

8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:

1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
这条规范如何理解?
例如底商业网点的多层住宅,设置了消火栓保护商业网点,住宅部分需要设置吗?
免费打赏
李工在线
2014年07月26日 00:00:23
2楼
本帖最后由 李工在线 于 2014-7-26 00:01 编辑

不知道啊
回复
李工在线
2014年07月26日 00:01:57
3楼
帮楼主顶一下吧
回复
云飘飘
2014年07月26日 06:21:47
4楼
住宅是个例外,有的地方消防局有解释。
回复
xwjie
2014年07月26日 14:27:55
5楼
需要设置的
回复
版专攻
2014年07月28日 11:06:48
6楼
各地要求不一,有的底部商业网点按住宅处理,不设置,有的则需设置,有地方只商业网点设置,有地方则每层要求设置,看当地要求。按规范的要求,我的理解是可以不设置
回复
qinhuangdaoshazi
2014年07月28日 12:35:43
7楼
顶起来。。。
回复
晴天°
2014年08月01日 11:02:32
8楼
一般来说住宅部分不需要设置,但是楼上几位都说按当地的要求,so还是以当地消防解释为准吧。
回复

相关推荐