为什么PKPM中所有板的导荷方式都是双向板?
aa11100120
aa11100120 Lv.7
2014年07月25日 11:45:35
只看楼主

1.例如阳台、放空调的板长边与短边的比值大于3,是否要将双向板改为单向板?2.双向板的配筋是否比单向板的更经济?那么我可不可以把板的长边与短边大于3的单向板也改为双向板?

1.例如阳台、放空调的板长边与短边的比值大于3,是否要将双向板改为单向板?
2.双向板的配筋是否比单向板的更经济?那么我可不可以把板的长边与短边大于3的单向板也改为双向板?
xsh3555
2014年09月26日 17:05:05
2楼
PKPM是可以改导荷方式的,现浇板变长比大于3也没有必要改单向板,预制板、组合楼板必须改单向板
回复
xsh3555
2014年09月26日 17:09:48
3楼
PKPM是可以改导荷方式的,现浇板变长比大于3也没有必要改单向板,预制板、组合楼板必须改单向板
回复
林中老狼
2016年11月01日 08:57:19
4楼
组合楼板为何要改成单向板?
回复
机械迷城
2016年11月01日 09:08:37
5楼
路过,赚取金币!
回复
狂人领袖yf
2017年04月12日 21:23:22
6楼
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
结构设计yokido
2017年04月13日 08:49:52
7楼
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
齐里铁道
2017年06月01日 19:50:13
8楼
一般不需要改变单双向板,比如L/B>3的板,其面积划分的导荷本来就是长边分配面积大(短向导荷)。类似板式楼梯这样的对边支撑板需要指定导荷途径。
回复
zz68665992
2017年08月25日 12:01:35
9楼
吧vcnbghshdfgh 闪电发货干啥的 是的风格
回复