请教:压缩机冷凝机组如何检漏比较方便?
satake
satake Lv.2
2007年10月09日 13:12:34
来自于制冷技术
只看楼主

一台机组在用氮气保压的时候发现一天漏了1公斤,用肥皂水查查不到,请问大家有什么好的方法么?

一台机组在用氮气保压的时候发现一天漏了1公斤,用肥皂水查查不到,请问大家有什么好的方法么?
免费打赏
feichen19820507
2007年10月09日 14:11:08
2楼
如果你要检漏的话,用氮气和肥皂水恐怕不怎么灵敏.
你可以充点混和气用氟检漏仪试试
回复
大雪漫天
2007年10月09日 14:36:09
3楼
也只有楼上说的办法了
回复
satake
2007年10月09日 15:51:48
4楼
呵呵,谢谢楼上两位啊,不过我们没有检漏仪,以前都是用肥皂水的:——)
回复
feichen19820507
2007年10月10日 10:58:23
5楼
如果这样的话,我出个叟主意,
我对1天1公斤的概念不足,不知道这样算微漏还是大漏,不过氮气肥皂水方法对微漏的效果不咱样,
要不你提高下保压压力,把连接密封不足的位置暴露出来.
回复
satake
2007年10月10日 15:44:35
6楼
嗯,一天一公斤算蛮多的了。保压一般在15公斤左右,现在我们处理办法就是把压缩机组,蒸发器,管路都相互断开,分别保压,再看哪部分漏了,目前开来好像是吸气管路漏了,在继续ing。。。
回复
ysh151628
2007年10月11日 20:42:40
7楼
最好的办法是把电器控制部分,室外风机全部拆除,然后放入水池中。方法绝对管用。
回复
satake
2007年10月11日 21:26:13
8楼
蒸发器在安装前就是在水池中捡漏过的,..
最后结果是:蒸发器安装是回气管在焊接时没焊好...有个沙眼,,,
回复
jianhuazhu
2007年10月16日 12:18:43
9楼
检漏过不一定就不漏!
那机组要维护干嘛?
回复
lw452072406
2007年10月17日 19:35:25
10楼
我觉得应该分开保压才好找到漏点
回复
saizi123
2007年10月21日 17:50:21
11楼
分段保压,各接口不漏就查查表\压控是否有内漏
回复

相关推荐

APP内打开