我看的是常熟CM1 的 样本 上面写得是>10In 就是瞬时脱扣了,但是像下面这个在>10In 时还是有误差带的,这个脱扣曲线怎么理解呢
我看的是常熟CM1 的 样本 上面写得是>10In 就是瞬时脱扣了,但是像下面这个在>10In 时还是有误差带的,
这个脱扣曲线怎么理解呢
2楼
哎 没人啊
回复
3楼
你的断路器属于普通电磁式断路器,其过电流整定无法精确整定,一般就是一个范围。但是你的这个开关好像是个非标的,一般分为A、B、C、D四种曲线。
就是2-3倍;3-5倍;5-10倍;10-50倍。你这个好像9到13倍。
从曲线看,大于倍就可以跳了,但也可以不跳,因为还有个13倍。但是安装本断路器曲线,超过了13倍就肯定速断跳闸。
回复
4楼
本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-7-25 09:00 编辑 beida_energy 发表于 2014-7-24 21:39 你的断路器属于普通电磁式断路器,其过电流整定无法精确整定,一般就是一个范围。但是你的这个开关好像是个 …这个是常熟CM1 100的曲线,你看上面那表格 按照那个应该是8–12 倍,曲线上应该是9-15倍左右吧,谢谢你的讲解啊,昨天也问了其他人,现在差不多明白了
回复
5楼
国产的开关不可靠,仅供参考。
回复
6楼
常熟的开关还可以吧!!!!
回复
7楼
liyongjing12 发表于 2014-7-25 13:58 常熟的开关还可以吧!!!!你是常熟人吗
回复
8楼
考虑了工作环境温度范围如温度高可能动作的电流就小于10In一些。如果温度低动作的电流就大于10In一些。
回复
9楼
jghtoto 发表于 2014-7-27 15:39 你是常熟人吗不是常熟的!
回复
10楼
jghtoto 发表于 2014-7-27 15:39 你是常熟人吗不是的!郑州的
回复