一个多层住宅楼,利用基础内底层钢筋作为接地体。一个问题是总等电位端子箱MEB怎么接地?再一个问题是在房子周围做一圈40X4的镀锌扁钢是起什么作用的,如果有用是埋地还是地上敷设?
一个多层住宅楼,利用基础内底层钢筋作为接地体。一个问题是总等电位端子箱MEB怎么接地?再一个问题是在房子周围做一圈40X4的镀锌扁钢是起什么作用的,如果有用是埋地还是地上敷设?
2楼
在基础钢筋上引出的接地极肯定是接地镀锌扁钢,而且多点引出。房子一圈的接地扁钢就是该楼MEB的一部分,用于方便进行等电位连接。
这种做法在设计上都有说明吧?根据图中施工就是啦。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2014-7-24 09:32 在基础钢筋上引出的接地极肯定是接地镀锌扁钢,而且多点引出。房子一圈的接地扁钢就是该楼MEB的一部分,用于 …既然是“利用基础内底层钢筋作为接地体”,再“在基础钢筋上引出的接地极(肯定是接地镀锌扁钢,而且多点引出)”就是多余了。“房子一圈的接地扁钢就是该楼MEB的一部分”没有规范作依据,“用于方便进行等电位连接”也属臆断。
回复
4楼
1、MEB接地采用两根40*4镀锌扁钢与大楼接地装置两点接地。
2、主要作用:也是等电位作用;防雷引下线连接;进出建筑管道连接。
3、埋地,不小于0.5米。
回复
5楼
我认为利用基础钢筋作为接地极,就不需要做一圈镀锌扁钢了。
回复
6楼
本帖最后由 r00092137 于 2014-7-25 07:01 编辑 云飘飘 发表于 2014-7-24 12:59 1、MEB接地采用两根40*4镀锌扁钢与大楼接地装置两点接地。2、主要作用:也是等电位作用;防雷引下线连接; …防雷引下线与基础钢筋焊接就不需要与一圈镀锌扁钢连接了。同时MEB与建筑管道连接了也不要与一圈镀锌扁钢连接了。MEB端子箱与地面0.3m柱子的预留焊接钢板连接。我的结论就是不需要做这一圈镀锌扁钢了。请问还有什么高见?
回复
7楼
云飘飘 发表于 2014-7-24 12:59 1、MEB接地采用两根40*4镀锌扁钢与大楼接地装置两点接地。2、主要作用:也是等电位作用;防雷引下线连接; …如果做一圈扁钢,距离墙多长?
回复
8楼
这个应该都在设计说明里都有吧
回复
9楼
r00092137 发表于 2014-7-25 06:59 防雷引下线与基础钢筋焊接就不需要与一圈镀锌扁钢连接了。同时MEB与建筑管道连接了也不要与一圈镀锌扁钢连 …基础钢筋只是个接地极,镀锌扁钢就是引上连接导体。总得把接地极与需要接地的地点连接起来吧?怎么就不需要了呢?而且,实际中,两点引出肯定不够,一般多点引出。镀锌扁钢的电阻很大,得多点接地才能保证其地电位。
回复
10楼
hzhsj 发表于 2014-7-24 11:03 既然是“利用基础内底层钢筋作为接地体”,再“在基础钢筋上引出的接地极(肯定是接地镀锌扁钢,而且多点 …“再“在基础钢筋上引出的接地极(肯定是接地镀锌扁钢,而且多点引出)”就是都余了。。”既然设计者敷设了那么一圈扁钢自然有他的用处,而评论者在不知道建筑结构基础的做法情况下断定说这圈扁钢是多余的,结论下的有点早了。
回复
11楼
红苹果 发表于 2014-7-29 14:02 “再“在基础钢筋上引出的接地极(肯定是接地镀锌扁钢,而且多点引出)”就是都余了。。”既然设计者敷 …叠床架屋,浪费资源,是为轻视基础知识与基本概念者之通病也。
回复