地上21层,地下两层,地下一层是设备夹层,地下二层是车库,车库上面共有三栋塔楼。由于场地原因,地下一层顶板不能作为嵌固端,选用地下一层底板做嵌固端。这种情况建模的时候 是选取相关范围把地下两层一起建上?还是只建嵌固端上面的部分? 是每栋楼单独建模还是三栋楼建在一起?有什么注意的地方? 希望有经验的前辈不吝赐教,小弟万分感谢。
既然地下一层顶板不能做嵌固部位,那么不如把嵌固部位放到基础了。。。
不说地下一层底能不能做嵌固部位,就算可以做嵌固部位,你的约束构件也要延伸下去的。。。与其这样,不如直接把嵌固部位下移到基础好了~~~
地上如果没有裙房连接相邻的塔楼,只有地下室部分连接,不能算是多塔吧。。。
回复
4楼
phoenix_sonic 发表于 2014-7-23 16:59 既然地下一层顶板不能做嵌固部位,那么不如把嵌固部位放到基础了。。。不说地下一层底能不能做嵌固部位 …恩,谢了。不是多塔,就是大面积车库上面有三栋塔楼,建模的时候地下也一起建吗?
回复
5楼
ygdx0525 发表于 2014-7-24 08:49 恩,谢了。不是多塔,就是大面积车库上面有三栋塔楼,建模的时候地下也一起建吗?正负0部位不能做嵌固部位我觉得这个工程有点点麻烦。。。如果能做嵌固当然就可以分开计算了,但是不能,我也不太清楚。。。不能做嵌固的话,能不能考虑下地下室车库和塔楼地下室部位有各自的独立外墙,然后可以分开计算。只不过这样有点浪费。。。
回复
6楼
phoenix_sonic 发表于 2014-7-23 16:59 既然地下一层顶板不能做嵌固部位,那么不如把嵌固部位放到基础了。。。不说地下一层底能不能做嵌固部位 …高规7.1.4, 7.2.14,底部加强部位延伸到计算嵌固端就行了啊,约束边缘构件也是设在底部加强部位及相邻上一层。不用往下延伸吧?
回复
7楼
ygdx0525 发表于 2014-7-24 09:17 高规7.1.4, 7.2.14,底部加强部位延伸到计算嵌固端就行了啊,约束边缘构件也是设在底部加强部位及相邻上 …规范要求的是约束边缘构件的纵筋应向下延伸一层,规范的具体出处我一时想不起了。对于这个问题,我在朱总的书上看到过,也上微博请教过,朱总的意思是约束边缘构件应向下做一层。或者你翻翻以前的帖子,也有讨论过。。。
回复