2楼
不一定是这样的!
首先,应该根据计算负荷和负荷的运行规律选择断路器的额定值。
所以,一般我们设计之初首先要确定一个品牌,这也是工程的档次。
然后,再作出选择。
如果计算电流不到10A,那么当你选择的断路器的品牌的电流系列里的下一档就是16A的话,就只能选择16A的啦。
因为负荷计算本身也不是很准确,用统计的结果的系数来计算得出嘛!
另一方面,断路器的电流系列也是不连续的,所以这种选择不是很准确的。满足工程应用就行啦。
回复
3楼
楼上有理 呵呵
回复
4楼
如果开关灵敏度合适,一般照明、插座回路会用足16A。
回复
5楼
2L全对, 在举个例子:一路负荷计算电流是8,我们工程选用的是G125微断,微断的额定开断电流是1~125,因为负荷计算电流是8,如果选开断电流为8的会不够大,所以我们根据地区实际情况选择10A或者16A的G125微断。
回复
6楼
攻城师91347 发表于 2014-7-24 08:26 2L全对, 在举个例子:一路负荷计算电流是8,我们工程选用的是G125微断,微断的额定开断电流是1~125,因为 …开断电流为8的会不够大这位同行,这里应该为额定电流,不是开断电流。开断电流是个极限参数,不是这里讨论的主要问题。
回复
7楼
问题太笼统,得不到有效的回答。
回复
8楼
十分感谢!!!!!
回复
9楼
断路器保护对象是线路,多大的线配多大的断路器,算出负载电流,选定导线,断路器按导线大小来选。
回复
10楼
产品 最低的有10A的 我们这行设计时 默认最小16A。也就是不管你末端多少 只要不超过16A的 都按16A 来选
回复