谷轮ZB21和ZB48两台压缩机,今年夏天经常出现有电但不工作的状况。问题一:是不是压缩机内部有热保护?问题二:如何解决?问题三:是不是必须断电后重新送电压缩机才能启动?
谷轮ZB21和ZB48两台压缩机,今年夏天经常出现有电但不工作的状况。问题一:是不是压缩机内部有热保护?问题二:如何解决?问题三:是不是必须断电后重新送电压缩机才能启动?
2楼
雪种过少或者是散热不好造成热保护了
回复
3楼
是有内置的热保护,电机过热时保护,每次保护差不多需要一个多小时会自动复位,机器继续运行。
检查高压和低压表是多少?看看是否正常?
回复
4楼
压缩机内有保护,但是还是找到压缩机热保的原因
回复
5楼
和我们的问题一样,是有压缩机内设有过热保护器,工作后检查一下运行电流吧。
回复
6楼
没用过,只用过螺杆机和离心机
回复
7楼
支持你一下,应该是液击卡住了
回复