框架柱下的条形基础,按照弹性地基梁进行设计的,现在排水专业要求梁上开洞穿管道,不知是否可行?按照什么规范?如何加强?
框架柱下的条形基础,按照弹性地基梁进行设计的,现在排水专业要求梁上开洞穿管道,不知是否可行?按照什么规范?如何加强?
2楼
可以开,最好在1/3跨,大约反弯点的位置,开洞高度尽量不大于1/3Hw,长度尽量小于3倍洞高。小洞洞边加筋就可以。
回复
3楼
laureate 发表于 2014-7-21 14:35 可以开,最好在1/3跨,大约反弯点的位置,开洞高度尽量不大于1/3Hw,长度尽量小于3倍洞高。小洞洞边加筋就可 …学习了,可有依据…?
回复