楼梯梯板分布筋为何有的放在受力筋上面,有的放在下面?
梁柱之音
2014年07月20日 13:17:59
只看楼主

11G101-2 图集中,第20页AT型楼梯板配筋构造,下部纵筋放在梯板分布筋下面;而第44页,ATc型楼梯板配筋构造,下面纵筋放在分布筋上面?? 两者有什么讲究吗??

11G101-2 图集中,第20页AT型楼梯板配筋构造,下部纵筋放在梯板分布筋下面;

而第44页,ATc型楼梯板配筋构造,下面纵筋放在分布筋上面??

两者有什么讲究吗??
免费打赏
zhangzhuo1982072
2014年07月21日 10:36:15
2楼
你说的AT型楼梯是一个纯粹的单向板 当然受力钢筋要放到下面了 而ATC型属于滑动支座 设计意图是单向板转为梁 就像在pkpm建模是都要不楼梯按梁输入 分布钢筋相当于箍筋
回复
富强168
2014年08月03日 11:11:47
3楼
分布钢筋相当于箍筋
回复
fengkuang2055
2014年08月03日 16:36:34
4楼
有点意思,学习先
回复
structure11g101
2014年09月09日 09:05:33
5楼
也是不太会
回复
奔跑的结构人
2014年09月18日 16:53:47
6楼
zhangzhuo198207 发表于 2014-7-21 10:36 你说的AT型楼梯是一个纯粹的单向板 当然受力钢筋要放到下面了 而ATC型属于滑动支座 设计意图是单向板转 …感觉您是明白人,能不能再详细解释下后者,滑动支座为什么专为梁了?谢谢~
回复
奔跑的结构人
2014年09月18日 16:54:29
7楼
zhangzhuo198207 发表于 2014-7-21 10:36 你说的AT型楼梯是一个纯粹的单向板 当然受力钢筋要放到下面了 而ATC型属于滑动支座 设计意图是单向板转 …感觉您是明白人,能不能再详细解释下后者,滑动支座为什么专为梁了?谢谢~
回复
xiaoli1020
2014年09月20日 21:34:50
8楼
可能是方便施工
回复
结构生活
2014年09月21日 09:50:44
9楼
ATC是参与结构整体抗震计算的,也就是说建模的时候你要按照实际情况带到模型里计算的,个人认为是不是把它考虑成扁梁来计算的。不然构造也不会这么严啊。一家之言,希望各位指正。
回复
匆匆那些年
2014年09月21日 22:30:38
10楼

路过,挣个币!
回复
wuhehao0603it
2014年11月24日 17:26:42
11楼
好帖子 顶 受力在底下
回复