一台风冷热泵水机,主机及水泵安装在7楼屋面。因主机故障停机2天,水泵未关。主机维修好后,开机前检测各项参数发现冷冻水温高达55度。水压正常,流量正常。室外温度30度,制冷模式。请教各位什么原因,感谢!
一台风冷热泵水机,主机及水泵安装在7楼屋面。因主机故障停机2天,水泵未关。主机维修好后,开机前检测各项参数发现冷冻水温高达55度。水压正常,流量正常。室外温度30度,制冷模式。请教各位什么原因,感谢!
2楼
温度传感器故障。
回复
3楼
这是正常现象,因为水泵一直开着,水泵持续对冷冻水做功,导致冷冻水温升高,而热量又无法散失,故导致水温升高。
回复
4楼
攻城师14365 发表于 2014-7-24 10:03 这是正常现象,因为水泵一直开着,水泵持续对冷冻水做功,导致冷冻水温升高,而热量又无法散失,故导致水温 …:handshake
回复
5楼
攻城师14365 发表于 2014-7-24 10:03 这是正常现象,因为水泵一直开着,水泵持续对冷冻水做功,导致冷冻水温升高,而热量又无法散失,故导致水温 …言之有理,你好强啊
回复
6楼
冷冻水是相对封闭系统,热量散不出去。
回复
7楼
分析得很有道理...........
回复
8楼
再继续开安全阀就要喷了