感性无功电能消耗量100kvar,容性无功电能消耗量50kvar,总无功电能消耗量是150kvar,还是50var?
感性无功电能消耗量100kvar,容性无功电能消耗量50kvar,总无功电能消耗量是150kvar,还是50var?
2楼
楼主犯了概念性错误,什么是消耗了容性无功?确切的说是发出感性无功,只不过装置是静止电容器罢了。
回复
3楼
感性的无功和容性的无功,其电流在相位上差180度,所以,如果有100Kvar的感谢负载,同时运行还有50Kvar的容性负载,对于无功消耗的话,就是抵消掉了感性负载的一半。
其基本机理就是原本有变压器提供的感谢无功,可以由容性负载提供一部分啦,这样的话效率就提高啦。
当然功率因数也就提高啦。
现实中,就是通过并联电容器来进行无功补偿的。
回复
4楼
支持楼上说法
回复
5楼
支持大神。。。
回复
6楼
beida_energy 发表于 2014-7-20 14:17 感性的无功和容性的无功,其电流在相位上差180度,所以,如果有100Kvar的感谢负载,同时运行还有50Kvar的容 …楼主回答的到位透彻
回复
7楼
现实中,就是通过并联电容器来进行无功补偿的严重同意