地源热泵地下换热器系统计算书样例2014版
tianhejisi
tianhejisi Lv.9
2014年07月18日 23:05:58
来自于热泵工程
只看楼主

本帖最后由 tianhejisi 于 2015-1-7 23:06 编辑 地源热泵地下换热器系统计算书样例2015新版发两个版本供参考其中A版是计算30年各年各月进出水平均温度的版本(推荐);B版是按照附录B的算法,根据目标水温计算需要管长度的算法;两个版本采用同一算例,方便大家参考。A版的特点是对系统未来运行效果会有一个比较清晰的预期;B版的特点是按照规范介绍的算法计算,更容易与相关人员达成共识;

本帖最后由 tianhejisi 于 2015-1-7 23:06 编辑

地源热泵地下换热器系统计算书样例2015新版

发两个版本供参考
其中A版是计算30年各年各月进出水平均温度的版本(推荐);
B版是按照附录B的算法,根据目标水温计算需要管长度的算法;
两个版本采用同一算例,方便大家参考。

A版的特点是对系统未来运行效果会有一个比较清晰的预期;
B版的特点是按照规范介绍的算法计算,更容易与相关人员达成共识;

从结果看,两种算法都考虑了井群不同地埋管之间的相互影响,但B版计算的时间周期是一个季度或一个月,没有考虑系统多年后热堆积的影响,所以在项目较大且负荷平衡度较差时,存在一定的风险。





有任何疑问和建议可以与我们联系QQ:2317711912
2015-01-07更新
c12c733c4f8a2be9ef18.pdf
146 KB
立即下载
e3d92da1ea5da6f8b790.pdf
197 KB
立即下载
免费打赏
szg169
2015年01月31日 13:03:51
22楼
感谢提供资料!!!!!!
回复
梦乡
2015年02月03日 07:46:25
23楼
谢谢楼主分享!!!!
回复
wyzw33888
2015年02月03日 20:54:10
24楼
谢谢楼主的分享!
回复
co1423190914552
2015年02月06日 11:04:37
25楼
感谢分享!
回复
zlh19881019
2015年02月06日 16:39:42
26楼
纸上谈兵而已,所有的参数哪里来的?做过热物性测试没有?如此低的每延米换热量、4度的供回水设计温差哪里来的、EER/cop如此低(还不算冷冻侧和地源侧水泵等其他设备)。依我看,老老实实直接上VRV搞定,就算是上大金的VRV跟你的系统比真是即节能又便宜
回复
tianhejisi
2015年02月09日 14:42:51
27楼
所有的参数该算的算,该测的测
延米换热量的概念本身就有问题,如果谁按照实测的延米换热量做设计,请便;
4度温差在这里仅供计算地下换热器额定流量,可忽略
目前的能效比本身就是指系统综合能效比,不仅要包含水泵等设备能耗,还应考虑系统不同负荷工况能效比等因素;
VRV想上就上。。。。。。
回复
w294277225
2015年02月10日 16:07:48
28楼
来学习一下。。。。
回复
tianhejisi
2015年05月14日 22:52:37
29楼
五月二十日,今年520,即将开启第二轮为期百天的地源热泵地下换热器免费计算活动,活动条件及规则,正在制定当中,敬请期待。
回复