低压开关失压脱扣可以没有操作电源
electricity
electricity Lv.13
2014年07月18日 13:52:15
只看楼主

低压开关失压脱扣可以没有操作电源,好像没电以后,里面有个机械的机构把弹簧给动作了。而中压不可以,中压图里都有操作电源,控制电源什么的。是不是因为中压脱扣的力量大?

低压开关失压脱扣可以没有操作电源,好像没电以后,里面有个机械的机构把弹簧给动作了。而中压不可以,中压图里都有操作电源,控制电源什么的。是不是因为中压脱扣的力量大?
lingxuct
2014年07月18日 14:07:39
2楼
低压断路器的机构与高压断路器的机构不一样,低压断路器是脱扣机构跳闸,高压必须由跳闸线圈动作,而且高压跳闸必须有跳闸原因的记录!
回复
wd0577
2014年07月19日 07:41:07
3楼
ccc___ 发表于 2014-7-18 14:07 低压断路器的机构与高压断路器的机构不一样,低压断路器是脱扣机构跳闸,高压必须由跳闸线圈动作,而且高压 …这也可以有,无非是加一个大电容,控制电源断电时候跳闸而已
回复
向天索要1度电
2014年07月19日 08:54:52
4楼
个人认为除了本身构造不同外,还和高压设备要求的保护安全性高有关系,低压脱扣的电源是取自母线,而高压室取自专用屏。
回复
beida_energy
2014年07月19日 09:07:11
5楼
低压断路器一般就是无压释放,平常靠电压线圈来保证其合闸状态,当母线电压消失或降低太多时就跳了。而且其手动合闸的操作力矩也不太大,所以低压一般不配置操作电源。
目前中压开关的跳闸,这里指事故跳闸也是靠弹簧储能来动作进行继电保护跳闸。但是,相比低压,中压开关的操作力矩大了不少哦,所以,正常情况下,很难用手动的方式来保证操作质量,所以一般需要操作电源的辅助。
所以,一般情况下,高压负荷开关不设置操作电源;而高压断路器就必须设置操作电源,而且还要有储能环节,当母线电压由于事故过低的时候,利用操作电源的储能也能可靠操作。因为,从位置上讲,中压较低压更靠前,当然其影响面就大,所以就要保证其操作的可靠性。
回复
crossoverlyw
2014年07月19日 09:27:44
6楼
学习了,赞!
回复
王小帅228
2014年07月19日 13:06:31
7楼
路过学习了
回复
electricity
2014年07月21日 09:53:40
8楼
但是大家发现没有,电厂的低压大开关很多都是用直流操作系统。其实有多大意义?低压可以很近的取得控制电源,而且失电时候可以脱扣?