关于换气次数
ni-ni.jin
ni-ni.jin Lv.2
2007年10月08日 22:08:55
来自于通风排烟
只看楼主

在风机盘管+独立新风系统中,关于换气次数,越来越来弄不清楚控制这个参数的目的是什么了? 关于确定新风量的三个方法中,并没有是跟换气次数有关的,在做工程的时候,人家让我不低于5次的换气次数计算,这样合理吗?好象没在哪本规范上看到这样的规定,请高手指点下

在风机盘管+独立新风系统中,关于换气次数,越来越来弄不清楚控制这个参数的目的是什么了?
关于确定新风量的三个方法中,并没有是跟换气次数有关的,在做工程的时候,人家让我不低于5次的换气次数计算,这样合理吗?好象没在哪本规范上看到这样的规定,请高手指点下
blackeye
2007年10月09日 10:55:31
2楼
新风量的确定与换气次数没直接关系。对于常见的办公室和客房来说,新风量可能不超过2次换气。