泵房什么样条件下要装电动葫芦》
scofieldhsu
scofieldhsu Lv.12
2014年07月18日 11:16:50
只看楼主

1,泵房什么样条件下要装电动葫芦或者是双规吊车, 不安装可以吗,2, 泵站房间高度是我们专业定的吗, 怎么定,按照什么规范定

1,泵房什么样条件下要装电动葫芦或者是双规吊车, 不安装可以吗,
2, 泵站房间高度是我们专业定的吗, 怎么定,按照什么规范定
免费打赏
huangzhimin
2014年07月18日 15:15:50
2楼
一、起重设备选用可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第6.4.1条规定: 泵房内的起重设备,宜根据水泵或电动机重量按下列规定选用:
1 起重量小于 0.5t 时,采用固定吊钩或移动吊架;
2 起重量在 0.5~3t 时,采用手动或电动起重设备;
3 起重量大于 3t 时,采用电动起重设备。

二、泵站房间高度可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第6.6.3条规定: 泵房地面层的净高,除应考虑通风、采光等条件外,尚应遵守下列规定:
1 当采用固定吊钩或移动吊架时,净高不应小于 3.0m ;
2 当采用单轨起重机时,吊起物底部与吊运所越过的物体顶部之间应保持有 0.5m 以上的净距;
3 当采用桁架式起重机时,除应遵守本条第 2 款规定外,还应考虑起重机安装和检修的需要。
4 对地下式泵房,尚需满足吊运时吊起物底部与地面层地坪间净距不小于 0.3m 。
回复
攻城师55731
2014年07月18日 15:21:10
3楼
楼上回答很对!

泵站房间是建筑定的,不过要集合给排水,这个需要彼此沟通!
回复
scofieldhsu
2014年07月18日 15:27:37
4楼
huangzhimin 发表于 2014-7-18 15:15 一、起重设备选用可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第6.4.1条规定: 泵房内的起重设备,宜根据 …非常感谢!
回复
lanz688
2014年08月06日 16:36:03
5楼
楼主需要做恒压供水控制,变频供水控制,无负压供水控制的时候可以找我哦,谢谢
回复
王农勤
2014年08月07日 11:37:32
6楼
当超过一定重量时,需要设置。
回复
yanzhenshi
2014年08月07日 11:44:58
7楼
学习学习了
回复
爱如少年
2014年08月22日 10:39:21
8楼
好好学习!
回复
dazhudf
2014年08月22日 11:41:09
9楼
可以参考《排水手册》3.1.7 机器间的讲解。

起重高度H:
H=a+b+c+d+e+f+g+h(m)
式中:H—房子高度(m);
a—单臂悬梁起重机吊车梁的高度(m);
b—滑车高度(m);
c—起重葫芦在钢丝绳绕紧状态下的长度(m);
d—起重绳的垂直高度(m);
e—格栅机的高度(m);
f—吊起物底部和最高一台机组顶部的距离(一般不小于0.5m);
h—格栅槽顶部至室内地坪的高度(m)。

这个是地面式泵房的计算,地下式的本质都差不多,你可以对照手册上的图看一下。
回复
wato92
2014年08月23日 10:22:45
10楼
泵站厂房的尺寸不是建筑专业人员能确定的,要由给排水、电气等专业人员根据工艺要求来确定的
回复

相关推荐

APP内打开