地板采暖问题
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2007年10月08日 21:59:05
来自于采暖供热
只看楼主

1、现在地板设计一般均采用de20管,主要考虑堵塞和结构问题,但这样有可能流速达不到要求。2、采用节能建筑盘管间距300mm散热量已足够大,是否克调节水温,盘管间距计算有无意义?3、地板负荷分配问题(公共部分,如支路穿越公共部分,而这部分无单独支路,这个问提此前也有讨论)4、规程要求户内支路长度宜相近,如果负荷不同,支路间水力平衡就不满足,是否户内不考虑这个问题?

1、现在地板设计一般均采用de20管,主要考虑堵塞和结构问题,但这样有可能流速达不到要求。
2、采用节能建筑盘管间距300mm散热量已足够大,是否克调节水温,盘管间距计算有无意义?
3、地板负荷分配问题(公共部分,如支路穿越公共部分,而这部分无单独支路,这个问提此前也有讨论)
4、规程要求户内支路长度宜相近,如果负荷不同,支路间水力平衡就不满足,是否户内不考虑这个问题?
免费打赏
lovehwz
2007年10月10日 01:54:54
2楼
好帖当然要顶
真的是好东西不可多得,好人不可多得
对楼主的谢意无法用语言表达!
希望楼主能不断为我们提供好东西!!!
谢谢
回复
ysq20000715
2007年10月14日 18:40:22
3楼
很少见的好帖,先赞一个。
1,我最早就用16管,挺好,可是就是客户说“不实在”,好像我偷工短料似的,郁闷!现在管厂也不出16的管子了。
2,间距是一个粗平衡调节,最后还得要分水器的调节,可惜,现在的分水器99%都是不可调节的。
3,这就看分水器的布置位置啦!
4,这是规程没有考虑到的。
回复