长期困扰我的1个问题,请高人帮忙解答。火灾自动报警的问题
sunrui_007
sunrui_007 Lv.5
2014年07月17日 17:32:43
只看楼主

各位大神,到底怎么确定是否上火灾自动报警系统啊。到底是根据建筑设计防火规范,还是建筑电气设计规范呢?例如,建筑设计防火规范里说明的建筑以外的,有空气调节系统的是否需要按建筑电气设计规范上火灾自动报警?有机械防排烟的是否需要火灾自动报警系统?有防火卷帘门的,上不上呢?有电动开启排烟窗的,上不上呢?新消防报警系统规范已经不分级别了,但电气技术措施2009里列出的二级火灾自动报警系统,这些基本都不在建筑设计防火规范要求范围内,那这些建筑是否需要上火灾自动报警系统呢?

各位大神,到底怎么确定是否上火灾自动报警系统啊。到底是根据建筑设计防火规范,还是建筑电气设计规范呢?例如,建筑设计防火规范里说明的建筑以外的,有空气调节系统的是否需要按建筑电气设计规范上火灾自动报警?有机械防排烟的是否需要火灾自动报警系统?有防火卷帘门的,上不上呢?有电动开启排烟窗的,上不上呢?新消防报警系统规范已经不分级别了,但电气技术措施2009里列出的二级火灾自动报警系统,这些基本都不在建筑设计防火规范要求范围内,那这些建筑是否需要上火灾自动报警系统呢?
免费打赏
天天向上1888
2014年07月23日 09:58:38
22楼
sunrui_007 发表于 2014-7-18 09:53 那请问,卷帘门和电动排烟窗呢?如果靠电动开启窗绕开机械排烟,消防报警就都不上了是不是有点自欺欺人的 …电动排烟窗 跟机械排烟是两个概念 不能混为一谈
回复
jiangz1986
2014年07月23日 10:28:18
23楼
sunrui_007 发表于 2014-7-18 16:53 是啊,所以一些比较清晰的工程直接套用建规就好了,但有些擦边的建筑,让人很纠结。总工总是说按建规确定 …我们是做市政污水厂的,最近流行做地下厂房,就不知道该参考什么规范了,我上次做了个厂子,有机械防排烟,有电动卷帘门,我只做了联动,但是没有做火灾自动报警,我理解的火灾自动报警系统层次更高,火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,所以我觉得只做联动,设置手自动转换,应该也可以吧
回复
wenwweennbbvv
2014年07月23日 17:29:22
24楼
没有规范说一定要联动,可以手动
回复
wm6318
2014年07月25日 16:57:13
25楼
中国特色,只就给地方消防部门提供FB的机会····设不设他们说了算
回复
注册电气师
2014年07月25日 18:57:22
26楼
从严从严从严从严从严从严从严从严从严从严从严从严从严从严从严从严
回复
王铜
2014年07月28日 08:04:31
27楼
上不上火灾自动报警系统以现行“建筑、高规”为准。
有消防联动要求的是需要火灾自动报警系统(如LZ说的机械防排烟系统、消防电梯、自动喷水灭火系统)
回复
hao2302
2014年07月28日 09:41:17
28楼
这问题很难界定。且行且珍惜。
回复
印度
2014年09月03日 11:39:42
29楼
fengqiang1026 发表于 2014-7-21 23:30 我院按以下原则把握:上不上消防,看建规和高规;怎么上,看火规。经常遇到审图的抓住 “等”字不放
回复
疯来疯往
2014年09月04日 08:21:58
30楼
xiaofem 发表于 2014-7-18 09:49 在新的“建规”还未审核通过实施之前,可以考虑按两个原则来:1。上不上火灾自动报警系统以现行“建筑、高 …新人受教了
回复
疯来疯往
2014年09月04日 08:23:05
31楼
联动报警视频监控
回复