请问下各位大神,已使用了2年的万级无尘室库板上方的风管以及软管的保温棉上,出现水滴,是什么原因?

请问下各位大神,已使用了2年的万级无尘室库板上方的风管以及软管的保温棉上,出现水滴,是什么原因?
免费打赏
xyzjm12
2014年07月17日 01:11:05
2楼
大致有以下幾點:
1、風管所處空間內的空氣濕度較高,一般在梅雨季節或夏季極端濕熱天氣;
2、空調送風溫度偏低;
3、保溫及軟管有破損;


回复
钟式style
2014年07月17日 17:30:58
3楼
xyzjm12 发表于 2014-7-17 01:11 大致有以下幾點:1、風管所處空間內的空氣濕度較高,一般在梅雨季節或夏季極端濕熱天氣;2、空調送風溫 …第一点我认为应该没有!洁净区库板上方,有两台大风机,24小时运作,应该不存在湿度高。第二点我也认为应该没有!如果送风温度偏低,应该在调试的时候就出现,不可能运作两年之后才出现这种现象,而且是室内是恒温恒湿的,不存在温度波动大!
回复
poorpc
2014年07月18日 09:35:34
4楼
钟式style 发表于 2014-7-17 17:30 第一点我认为应该没有!洁净区库板上方,有两台大风机,24小时运作,应该不存在湿度高。第二点我也认为 …2点都没有,那就是3点有
回复
xyzjm12
2014年07月21日 00:54:22
5楼
雖然我不知道現場的狀況具體是怎麼樣的,但你所認為不可能的兩點在我看來恰恰是很有可能的;保溫層及軟管破損或是保溫層脫膠導致冷凝水滴落,發生這種情況的可能性反而不高;現在的風管保溫十之八九都是不計算厚度的,若是PE和橡塑常采用20mm、25mm、30mm,且這三個厚度中要數25mm用的居多。又有幾人真正以傳熱學的公式計算過保溫層表面的溫度、或是根據露點與送風溫度差來計算所需的保溫厚度?
回复