求教,本人做水的,现在一个项目需要冷却水,供回水的温度为7~12°,流量为30吨/小时,请问选多大的冰机?能否给个简单的计算过程,不胜感激!

求教,本人做水的,现在一个项目需要冷却水,供回水的温度为7~12°,流量为30吨/小时,请问选多大的冰机?
能否给个简单的计算过程,不胜感激!

斗战圣佛
2014年07月16日 15:41:49
2楼
30T/h×1000Kg/T×(12-7)℃=150000Kcal/h+860=174.5KW
回复
斗战圣佛
2014年07月16日 15:43:12
3楼
30T/h×1000Kg/T×(12-7)℃=150000Kcal/h÷860=174.5KW
回复
qq_1395235715982
2014年07月16日 23:06:58
4楼
挺不错的啊,方法记住了
回复
qq_1395235715982
2014年07月21日 22:54:22
5楼
帮顶了。。。。。
回复
jinan115
2014年08月02日 10:56:00
6楼
30T/h x 4.2×103J/(Kg·℃) x (12-7)℃ / 3600 = 175 kw
回复
qq845894862
2015年01月06日 16:33:26
7楼
30m3/h *0.5*3.3*3.517=174kw
回复
xuxpmidea
2015年02月04日 14:38:47
8楼
都是高淫啦
回复
hstarww
2015年02月28日 11:53:13
9楼
一楼很详细,30(流量)×5(温差)/0.86(换算因子)=174.4(kw)。
回复
leaheaven
2015年02月28日 15:14:33
10楼
难道不除以一个1.1的安全系数吗