求教,本人做水的,现在一个项目需要冷却水,供回水的温度为7~12°,流量为30吨/小时,请问选多大的冰机?能否给个简单的计算过程,不胜感激!
求教,本人做水的,现在一个项目需要冷却水,供回水的温度为7~12°,流量为30吨/小时,请问选多大的冰机?
能否给个简单的计算过程,不胜感激!
2楼
30T/h×1000Kg/T×(12-7)℃=150000Kcal/h+860=174.5KW
回复
3楼
30T/h×1000Kg/T×(12-7)℃=150000Kcal/h÷860=174.5KW
回复
4楼
挺不错的啊,方法记住了
回复
5楼
帮顶了。。。。。
回复
6楼
30T/h x 4.2×103J/(Kg·℃) x (12-7)℃ / 3600 = 175 kw
回复
7楼
30m3/h *0.5*3.3*3.517=174kw
回复
8楼
都是高淫啦
回复
9楼
一楼很详细,30(流量)×5(温差)/0.86(换算因子)=174.4(kw)。
回复
10楼
难道不除以一个1.1的安全系数吗
回复
11楼
不错,多谢分享.
回复