柯伊梅尔提示,使用空调时,如果空调房间内部静压不正常,将会对空调的使用带来很多问题,影响空调的使用效果。那么,空调房间内部出现静压不正常的现象,又该如何去解决呢?下面,小编就给大家介绍空调系统静压解决的方发以及相关的注意事项。 空调系统静压:空调房内静压过大 空调房内静压过大时,有吹哨子似的噪音,出现房门打不开的现象,影响工作人员的正常工作,而且会增加运行时的能量损耗。

柯伊梅尔提示,使用空调时,如果空调房间内部静压不正常,将会对空调的使用带来很多问题,影响空调的使用效果。那么,空调房间内部出现静压不正常的现象,又该如何去解决呢?下面,小编就给大家介绍空调系统静压解决的方发以及相关的注意事项。
空调系统静压:空调房内静压过大
空调房内静压过大时,有吹哨子似的噪音,出现房门打不开的现象,影响工作人员的正常工作,而且会增加运行时的能量损耗。
空调房内静压过大的主要原因是系统新风量过大,送风量、回风量以及排风量未按照给定的参数调整,空调房间内回风调节阀开度较小或者排风阀关闭等。
房间的静压调整时,应注意下列注意事项:
1、空调系统的新风量必须按照给定的参数进行调整。新风量过大,不但房间静压面积增大,而且增加对新风处理的冷、热能量损耗。
对于空调系统的新风量,现行的《采暖通风与空调系统工程设计规范》中有明确的规定,即系统的新风量不应小于总风量的10%。
2、空调房间的送风量、回风量以及排风量必须按照设计给定的参数进行调整和测定,使各风量达到要求。在调整测定过程中,由于影响各风口测定准确性因素较多,现行的《通风空调工程施工验收规范》中规定,各送、回、排风口风量调整测定允许的偏差为±15%,再加上测量仪器的偏差较大,既使空调房间内的送风、回风及排风达到设计的要求,房间内的静压值很难达到设计参数。因此,当各风口风量平衡后,对于静压要求不太严格的空调房间,仍需要使用补偿式微压计进行测量,并逐次调整回风口调节阀的开度,使静压达到设计要求,对于静压要求不太严格的一般房间,可通过验证开门风力大小或者门缝处的气流方向,对回风调节阀的开度进行调整,使空调房间处于静压状态。
3、空调房间的静压是在送风量、回风量、排风量达到平衡状态下达到的。为防止房间静压过大,在系统运转时,回风量调节阀或排风调节阀不能随意关闭。
在系统调整实验过程中,由于生产工艺人员不大了解室内静压是由送风、回风以及排风三者相互制约关系,虽然送风和排风调节阀不能随意关闭,而排风调节阀则随其使用状态而随意关闭,致使室内静压不稳定。因此应向空调运行人员和工艺人员交代清楚,以保证房间内静压值稳定在设计允许的波动范围。
空调系统静压:空调房内静压产生负压
空调房内静压产生负压时,房间的门关闭不严,甚至关闭不上,使室外空气大量进入房间,造成温湿度波动范围要求较小的恒温恒湿房间无法达到设计要求。
空调房内静压产生负压的主要原因是系统给新风量过小,房间的送风量小于回风量与排风量之和。
房间静压在调整时候,应注意下列问题:
1、系统的新风量必须按照设定的参数要求进行调整,新风量达不到设计参数,不但会影响空调房间内工作人员的身体健康,而且影响其空调的效果。
2、空调房间的静压,是靠送风量大于回风量和排风量之和来保证的,因此风量调整和静压调整过程必须严格控制。
3、在系统风量调整和静压调整符合设计要求后,在正常运转过程中,各空调房间共用的排风系统、各房间的排风调节阀不能随意关闭,否则会使其他房间排风口的排风量增加,导致各空调房间风量不平衡而引起的静压波动,甚至产生负压。
在空调的运行中,空调房内产生的静压问题需要及时的进行处理解决,如此才能达到使用空调的目的,空调能更好的运行,给用户带来更佳的使用效果。相反,不仅会影响空调的正常运行,降低中央空调的使用效果,甚至给用户带来不舒适的感受。