自己想的一个方案,有问题请教!
mns018
mns018 Lv.4
2014年07月16日 10:24:29
只看楼主

熔断器、漏电选多大,按钮承受不了16A电流,如何解决?有没有更好的办法

熔断器、漏电选多大,按钮承受不了16A电流,如何解决?有没有更好的办法



4.jpg

免费打赏
mns018
2014年07月23日 09:00:09
43楼
谢谢楼上。
我觉的串联灯没有问题,熔断器是不是只加在2处,1处还有必要加吗
回复
xgj8xgj
2014年07月23日 10:46:02
44楼
qq359879362 发表于 2014-7-16 15:01 楼主设计很不合理,一次二次不分,没有把接触器线圈接到一次回路这种做法的。同意这种说法,一次回路和二次回路没有分开,这个图应该存在明显的问题。还有就是,漏电选用多大要根据你的负载来选择啊,16A的插座又不起保护作用,只是一个电源转接的功能啊,
回复
szq706
2014年07月24日 08:41:19
45楼
怎么能这样接哟!接触器线圈并在线路中,不能串联在主电路中。
回复
mns018
2014年07月24日 12:18:45
46楼
谢谢42楼的朋友,串灯还是不好,我改正。并联也不太好。我把灯放一次回路,方便更换且坏了不影响其他回路。
回复
学海一帆
2014年07月25日 12:34:00
47楼
本帖最后由 nicebin 于 2014-7-25 12:39 编辑 mns018 发表于 2014-7-22 08:58 谢谢28、29楼的忠告,我的本意的确是给16A插座加控制并有带电显示,但市场上带开关,带显示灯的插座有16A的 …带开关、指示灯的16A插座,对于户内民建用的,市场上比比皆是,16A又不是什么大电流。不过若是工业用的,不太清楚。修改后的1、2方案原理上均可,方案1较符合常规,不过使用元件多,控制16A插座,有点杀鸡用牛刀之感。方案1有几点谬误:1.指示灯不可与线圈串联。2.按钮符号绘制有误(常闭才加短竖线)。
回复

相关推荐

APP内打开