某18层住宅在15层位置突出几块斜屋面,该如何施工
damoji123
damoji123 Lv.8
2014年07月16日 08:55:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 damoji123 于 2014-7-16 08:55 编辑 住宅里面15层底板上突出几块坡屋面,如图 工程现在进度是15层底板的平台板已经支好模放好钢筋了,现场技术总工的意思是在这几块板的下一层(也就是14层)放工字钢挑架子支撑这1.4m的板浇筑混凝土,像这样然后上面继续立外架,如下图按正常的流程是15层悬挑最后一挑,上面还3层,现在这一块14层开始挑,多加一层也无伤大雅,只要解决这几块板的混凝土浇筑问题就行(现在这几块板都落在外架上顶着,不安全);现在的问题是总工没考虑14层的支模架已经搭设好了,工字钢已经不好放了,弄不进去了(15层平台板已出);

本帖最后由 damoji123 于 2014-7-16 08:55 编辑

住宅里面15层底板上突出几块坡屋面,如图
QQ截图20140715144653.jpg
工程现在进度是15层底板的平台板已经支好模放好钢筋了,现场技术总工的意思是在这几块板的下一层(也就是14层)放工字钢挑架子支撑这1.4m的板浇筑混凝土,像这样

然后上面继续立外架,如下图
QQ截图20140715152130.jpg
QQ截图20140715152323.jpg
按正常的流程是15层悬挑最后一挑,上面还3层,现在这一块14层开始挑,多加一层也无伤大雅,只要解决这几块板的混凝土浇筑问题就行(现在这几块板都落在外架上顶着,不安全);现在的问题是总工没考虑14层的支模架已经搭设好了,工字钢已经不好放了,弄不进去了(15层平台板已出);
我的想法是直接用脚手架撑这几块板,打斜撑,然后连上支模架,下面支模架扫地杆和天杆一定要拉好拉通。
按理说应该没问题,当然,干工程的不能耍经验主义,所以问问大家遇到过这种情况的有没有确切的经验做法能保证顺利浇筑这几块板(其实板上面还有一块斜板,就是现在做不了感觉)


QQ截图20140715144653.jpg


QQ截图20140715152130.jpg


QQ截图20140715152253.jpg


QQ截图20140715152323.jpg

免费打赏
鲲爸爸
2014年07月21日 18:10:53
12楼
出于安全角度,你的建议不可行。脚手架规程中明确要求,脚手架体系不能与其他体系混合使用。
回复
杨支保
2014年07月21日 19:49:37
13楼
悬挑架的专项方案未考虑全面,6层一挑。
现在还有个问题是14层如何预埋悬挑架钢梁的卡子,剪力墙如何留洞穿钢梁。
看看其他人有什么好办法……学习
回复
杨支保
2014年07月21日 19:52:41
14楼
是没做好策划,现在已经不好施工了

回复
zhiyourongbb
2014年07月22日 09:07:33
15楼
安全第一,听总工的。
回复
damoji123
2014年07月22日 10:59:36
16楼
potato-01 发表于 2014-7-21 18:10 出于安全角度,你的建议不可行。脚手架规程中明确要求,脚手架体系不能与其他体系混合使用。噢 ?我建议的是支模架加密,没和其他体系混用
回复
chen547704105
2014年07月22日 13:22:28
17楼
图看的的不是很懂,望楼主分析下
回复
haibonihao
2014年07月22日 16:40:11
18楼
我觉得工字钢不好挑了,那就得想办法,700宽的板你算算荷载,加到脚手架上看看,不过一般规定的是不能直接用脚手架来担着这个结构荷载上的...望楼主及时回复现场如何处理的,学习学习...
回复
haibonihao
2014年07月22日 16:40:56
19楼
现场如何处理的希望楼主能回复出来,让我们学习学习
回复
sharpqu
2014年07月22日 17:15:09
20楼
好好学习,天天上进
回复
建筑小诚
2014年09月07日 00:15:29
21楼
恩恩。学习吧,
回复

相关推荐

APP内打开