约束边缘构件非阴影区的箍筋肢距是否需满足高规7.2.15.3
leao1225
leao1225 Lv.13
2014年07月15日 13:11:44
只看楼主

高规7.2.15.3条规定。约束边缘构件内箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不应大于300mm。那么非阴影区的肢距是否需要满足肢距不大于300mm.考虑到非阴影区的配箍特征值是阴影区的一半,有的做法是采用在非阴影区将箍筋进行隔一拉一设置的。这样的话,非阴影区的箍筋肢距就大于300mm.这种做法是否违背了高规的要求

高规7.2.15.3条规定。约束边缘构件内箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不应大于300mm。那么非阴影区的肢距是否需要满足肢距不大于300mm.
考虑到非阴影区的配箍特征值是阴影区的一半,有的做法是采用在非阴影区将箍筋进行隔一拉一设置的。这样的话,非阴影区的箍筋肢距就大于300mm.这种做法是否违背了高规的要求
jipeipei123
2014年08月13日 10:43:04
2楼
约束边缘构件应包括非阴影区
回复
steelstspkpm
2015年12月10日 17:59:29
3楼
约束边缘构件非阴影区本来就没有多少,为了建筑物的安全及出图看图的方便,不如非阴影区也按照阴影区域处理。这也解决了楼主的问题:lol
回复
sdssq129
2016年12月25日 10:18:21
4楼
也应该满足
回复

相关推荐

APP内打开